Автор: aleksei_engineer 
Дата:   12.05.16 14:14

Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, прояснить следующие вопросы:
1) Какой минимальный и достаточный объем документации на АСУ ТП необходим для прохождения экспертизы пром.безопасности?
Кем он определяется и где фиксируется? Какими документами он регламентируется?
2) Кем и как определяется количество и назначение подсистем, входящих в объем разработки документации АСУТП?
3) Входит ли ТЗ на создание АСУ ТП в состав документации, необходимой для прохождения экспертизы пром.безопасности?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Экспертиза промбезопасности АСУТП
Автор: Проектировщик 
Дата:   12.05.16 16:00

Отвечу по пунктам:
1) В объеме проектной документации в соотв. с постановлением 87, положением об экспертизе пром. безопасности и ГОСТ 34.201-89. Обычно это схемы (структурная, автоматизации), планы расположения, планы расстановки датчиков газанализа, спецификация, пояснит. записка. Однако положение подразумевает экспертизу также и рабочей документации.
2) Заданием на проектирование и(или) проектной организацией в ходе разработки системы
3) Входит

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Экспертиза промбезопасности АСУТП
Автор: Стратула Антон 
Дата:   12.05.16 21:45

все точно!
 дополню только  п. 1 для оборудования в зона EX опросными листами и сертификатами соотв. ТРТС на полевой КИП, компоненты АСУ, сертификатами  пожбезопасности на кабели

иногда требуют чертежи проходов кабельных\трубных проводок через стены и перегородки.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Экспертиза промбезопасности АСУТП
Автор: aleksei_engineer 
Дата:   13.05.16 06:46

Большое спасибо за скорые ответы!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Экспертиза промбезопасности АСУТП
Автор: Denis 
Дата:   13.05.16 10:33

Проектировщик писал(а):

> Отвечу по пунктам:
> 1) В объеме проектной документации в соотв. с постановлением 87, положением об
> экспертизе пром. безопасности и ГОСТ 34.201-89. Обычно это схемы (структурная,
> автоматизации), планы расположения, планы расстановки датчиков газанализа,
> спецификация, пояснит. записка. Однако положение подразумевает экспертизу также
> и рабочей документации.

  Уточните пожалуйста полное точное название документа "положение об экспертизе пром. безопасности"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Экспертиза промбезопасности АСУТП
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   13.05.16 11:39

Приказ 538
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"