 Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   09.06.16 15:08

Довольно интересная статья
http://www.ogcs.com.ua/index.php/2014-04-17-20-43-17/2014-04-17-20-43-54/2014-04-17-20-43-36
Ниже краткое описание проекта

Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Предприятие ООО «НЕФТЕГАЗХИМ СЕРВИС» закончила масштабный проект по реконструкции АСУТП и КИПиА на установке по производству этилена ООО «Карпатнефтехим.

Дадим краткую характеристику данной реконструкции:
1. Для системы РСУ было использовано ПТК компании Yokogawa – Centum VP.
2. Для системы СБиПАЗ было использовано ПТК компании Yokogawa – ProSafe RS.
3. Общее количество сигналов – 6868 шт.
4. Было спроектировано и создано:
12 рабочих мест оператора;
5 вспомогательных рабочих мест;
одно удаленное взрывозащищенное место;
4 информационных настенных панели с диагональю экрана 63 дюйма;
5. Установлено или заменено:
15 контроллерных, 30 барьерных, 8 сетевых, 6 релейных и терминальных шкафов;
7 контроллеров ПАЗ + 8 контроллеров РСУ;
140 соленоидов;
107 сигнализаторов конечного положения запорной и запорно-регулирующей арматуры;
83 световых сигнализаторов;
38 сирен;
510 термопар.
6. По строительной части было выполнено:
частичная перекомпоновка операторной;
дизайн-проект операторной и вспомогательных помещений;
реконструкция системы кондиционирования и воздухообмена операторной и вспомогательных помещений и системы электроосвещения помещений;
силовое подключение/запитка систем АСУТП и прочие строительные работы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   10.06.16 12:16

Старая система была хороша - с 1987 по 2011 проработала! На столах операторов олдскульные мониторы АРМ Siemens c ЭЛТ.
А вот новая система явный компромисс здравого смысла с жабой. Шкаф АРМ с креативным решением размещения системных блоков Tower в 19" стойке - не показывайте другим заказчикам!

--
頑張って

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   10.06.16 13:42

Алексей Ефремовский писал(а):
> Шкаф АРМ с
> креативным решением размещения системных блоков Tower в 19" стойке - не
> показывайте другим заказчикам!

Для Заказчика это решение не секрет.
Вот применение KVM меня сильно беспокоит. На двух объектах с ними мучились. Бывали такие, что если кабель SFTP выдернуть, то при вставке на место он не подхватывал поток.
Приходилось машину перезагружать целиком. И Заказчик в этом не видит ничего плохого.

А вот если машину нужно перезагрузить по производственной необходимости, то тут у операторов начинается - может не стоит, а ничего плохого не случится, может не в мою смену(((

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: trash50 
Дата:   12.07.16 05:54

... не работает Ваша ссылка...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: ink_ipr 
Дата:   12.07.16 08:09

У меня работает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: ink_ipr 
Дата:   12.07.16 08:22

Интересно - зачем было всю РСУ, СБиПАЗ располагать в 1 помещении, и какие там расстояния до КИПиА?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: ink_ipr 
Дата:   12.07.16 08:34

Ильгиз Биргулиев писал(а):

> 1. Для системы РСУ было использовано ПТК компании Yokogawa – Centum VP.
> 2. Для системы СБиПАЗ было использовано ПТК компании Yokogawa – ProSafe RS.

По сайте указано:
Система РСУ выполнена на ПТК производства ф. SIEMENS.
Входные аналоговые сигналы (AI) – 1727 шт.
Входные дискретные сигналы (DI) – 987 шт.
Выходные аналоговые сигналы (AO) – 571 шт.
Выходные дискретные сигналы (DO) – 339 шт.

Система СБиПАЗ выполнена на ПТК производства ф. HIMA.
Входные аналоговые сигналы (AI) – 500 шт.
Входные дискретные сигналы (DI) – 1000 шт.
Выходные дискретные сигналы (DO) – 600 шт.

Общее количество сигналов – 5724 шт.


Хотя по комментам к фотографиям указано Yokogawa :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: TheHeavy 
Дата:   13.07.16 08:56

Там же написан подзаголовок "История"... Данные про РСУ и ПАЗ на Siemens и HIMA, соответственно, до реконструкции. Далее после подзаголовка "Реконструкция" идет характеристика новой системы на Yokogawa Centum VP (РСУ) + ProSafe-RS (ПАЗ).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   13.07.16 12:41

Помещение старой аппаратной удовлетворяли современным требованиям по взрывозащите? На Украине не требуется строить бункеры?

--

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   13.07.16 12:59

Зачем на производстве этилена строить аппаратную бункерного типа?
В общих правилах взрывобезопасности таких требований нет.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: ink_ipr 
Дата:   13.07.16 14:29

TheHeavy писал(а):

> Там же написан подзаголовок "История"...
Был не внимателен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: 'Стратула. А.В.' via ASUTP, АСУТП, АС 
Дата:   17.07.16 01:43

Аппаратная в бункере-ответ строителей на 1-ю зону разрушения при взрыве(полное разрушение не усиленных зданий). Бункер защищает операторов обязаных нструкциями оставаться на своих местах даже при взрывах и пожарах на смежных площадках и в емкостях.
Если отнести операторную на пол километра от каждой установки, то бункер не нужен. А так- почти Байконур.)))))
--
Отправлено из Mail.Ru для Android среда, 13 июля 2016г., 12:59 +03:00 от Ильгиз Биргулиев  forumasutp@xxxxx.xx.xx :

>Зачем на производстве этилена строить аппаратную бункерного типа?
>В общих правилах взрывобезопасности таких требований нет.
>
>----
>E-mail автора:  Technic4@xxxxxx.xx
>(по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
>
>--
>
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   18.07.16 05:51

> Если отнести операторную на пол километра от каждой установки, то бункер не
> нужен. А так- почти Байконур.)))))

В том-то и решение - генплан сразу надо нормально пилить))

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Айдар 
Дата:   18.07.16 07:21

http://www.bashinform.ru/news/875639-ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-gibeli-rabotnikov-pri-pozhare-na-zavode-ufaneftekhim-/?yn

Вроде, как раз таки операторную накрыло.



С уважением

Батталов Айдар

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Даниил Кацман 
Дата:   19.07.16 10:55

Интересно, что в этом проекте на базе Prosafe украинцы обошлись без терминальных панелей Иокогавы, которые обычно окружают этот контроллер - я много раз видел такие панели на объектах, а вот в этот раз панелей на фото не видно. Можно ли узнать, как здесь выполнена связь модулей расширения DI/DO Prosafe с датчиками и нагрузками? И как реализована гальваническая развязка с полем?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Виртуальный тур: демонстрация современной АСУТП после реконструкции
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   20.07.16 14:46

Думаю, что терминальные панели все-таки есть (не попали на фото).