Автор: Mamleev Marat
Дата: 14.07.16 12:23
Не про IEK, а про КЭАЗ. Хотели поддержать отечественного производителя.
У нашей компании был отрицательный опыт работы с продукцией этой компании:
Выдержка из письма
----------------------
Коллеги, приветствую.
Прошу в дальнейшем, при проектировании не применять оборудование производства КЭАЗ, из-за большого количества брака в их изделиях.
У нас уже накопился печальный опыт с доп. контактами к автоматам, с модульными автоматами и теперь с контакторами.
Во вложении показаны положения рычагов АВ и Допконтактов. В выключенном положении они не совпадают. Из за этого АВ работает неудовлетворительно. (см. Видео по ссылке) Собиралось всё строго по инструкции!
Часть АВ с допконтактами работает нормально, часть нет (30процентов)
https://cloud.mail.ru/public/4Dkr/t9RGDTc6d
С уважением,
Мамлеев Марат.
|
|