форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Измерение уровня в емкостях и реакторах малого объема.
Автор: Максим Кулаков 
Дата:   18.07.16 12:58

Работаю на химическом предприятии. Производство малотоннажное, жидкости
специфические, много опытных установок. Часто возникают задачи измерения
уровня в аппаратах. Основная проблема заключается вот в чем:
  - Малый объем аппаратов, чаще всего от 10 до 250л;
  - Часто не известны все свойства жидкостей (электропроводность в
частности.);
  - Часто жидкости очень агрессивные;
  - Все производства взрывоопасны (часто в процессах присутствует водород,
различные ЛВЖ);
  - Не всегда на аппаратах есть фланец хотя бы Ду 50;
Давления у нас чаще не большие: до 4-5 КГС/см.кв. Температуры до 200гр.Ц
Интересует сталкивается ли кто с подобными задачами? Может кто подскажет
оптимальный метод измерения уровня в подобных аппаратах? Пару тройку
производителей приборов?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Измерение уровня в емкостях и реакторах малого объема.
Автор: kao233 
Дата:   18.07.16 14:16

А чем не устраивает измерение массы?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Измерение уровня в емкостях и реакторах малого объема.
Автор: Maksim_NT 
Дата:   18.07.16 14:24

На емксотях до 0,8 м3 использую датчики с насосами дозаторами
от Grundfos SMART Digital - DDA

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Измерение уровня в емкостях и реакторах малого объема.
Автор: Проектировщик 
Дата:   18.07.16 17:10

Постоянно. Одна головная боль...
Микроволновые уровнемеры выручают. Например от VEGA, Emerson

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Измерение уровня в емкостях и реакторах малого объема.
Автор: Максим Кулаков 
Дата:   19.07.16 09:10

Добрый день!
Спасибо за ответы.

 To kao233: Измерение массы пока не рассматривали. Если у Вас есть положительный опыт таких систем не подскажите производителей? Отечественных?

То Проектировщик: Микроволновые уровнемеры используете с коаксильным зондом или в опусконой трубе/выносной камере? Как быть с мертвой зоной в конце стержня? Все модели какие видел рекомендуют монтировать на расстоянии 300мм от стенки аппарата и внутренних конструкций емкости. Как Вы боритесь с этим в малых емкостях?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Измерение уровня в емкостях и реакторах малого объема.
Автор: Проектировщик 
Дата:   19.07.16 09:23

Если поставите в трубе, то расстояние до стенки не играет роли. Коаксиальный зонд с перфорацией хорош, но не любит суспензии и все что может кристализоваться. Зарастает отложениями напрочь.
Мертвые зоны всегда есть, но если есть возможность - применяйте выносные камеры.
Измерение массы можно рассматривать как дополнение к уровнемеру (сигнализатору уровня). Защиту от перелива никто не отменял.