форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Curr93 
Дата:   25.08.16 12:35

Уважаемые коллеги!

В Unity Pro версии 11.0 - 151207 постоянно возникает одна и та же ошибка при изменении свойств аналогового входа модуля BMXAMI 0800 и при последующей попытке сохранения:
Project can not be saved in current state, due to 0.1:BMX AMI 0800

Т.е. просто изменяю свойства фильтрации или например по умолчанию стоит входной уровень +/-10 Вольт а мне необходимо 4...20 мА - т.е поменял, потом сохранился и постоянно одно и тоже сообщение.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: sas7 
Дата:   25.08.16 21:59

как вариант - обновите через инет hardware dtm catalog или как-то так

______________________
sas7

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Curr93 
Дата:   26.08.16 06:48

попытался обновляться да... пишет что соответствует текущей дате и особо ничего не дало... причем и на других модулях тоже если менять например Fallback то тоже потом не дает сохранить...

что за засада такая :)))

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   26.08.16 09:37

Unity Pro 3.1 стоит. Он не видит CPU от Quantum - 140 CPU 671 60.
Вопрос, как Unity обновить?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   27.08.16 11:18

Добрый день!

"Не видит" требует расшифровки.

1. В списке модулей отсутствует 140 CPU 671 60.
Причина: возможно, установлена не Unity Pro XL, а S,M или L.
Проверка: Меню - About.
Действия: установить версию Unity Pro XL.

2. Программа написана, в списке 140 CPU 671 60 есть, при подключении появляется сообщение о несовместимости.
Причина: сконфигурируемое firmware в программе отличается от firmware  в ПЛК.
Действия: попробовать в окне конфигурации рэка понижать версию OS, компилировать и соединяться с ПЛК.

3. Программа написана, в списке 140 CPU 671 60 есть, при подключении никакой реакции.
Причина: зависит от способа связи.
Действия: проверять конфигурационные настройки и  устройства подключения.

Если речь идёт о обновлении firmware в ПЛК, то для этого используется OS Loader и Unity Loader.

C уважением,
СВ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   29.08.16 07:45

Программа для процессорных модулей 140CPU67160 писалась в другой версии Unity (более новая, чем Unity).
При нажатии на вкладку «Help -> About Unity Pro XL» выходит окно:
https://yadi.sk/i/_XvbSG5vuZDFV
Т.е. версия XL, зарегистрированная.

При открытии программы файла «XEF» в Output window выходит сообщение:
 «Some Objects are missing or their version is incompatible. : The Required CPU reference: < 140CPU67160 02.70 > is MISSING! Import failed ( 1 error(s), 0 warning(s))»

На том месте где писал программу уже не работаю. Как с этим бороться?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   29.08.16 11:48

Бороться не нужно.

1. Сделайте копию файла.
2. Переименовывайте расширение XEF в XML.Откройте в текстовом редакторе.
3. Находите строчки с моделью процессора - обычно в двух местах.
4. Меняете на совместимый (модель+версия OS) - сохранить - переименовать - пробуйте.

Как понять совместимый тип?
1. Создайте проект с Quantum
2. Экспорт
3. XML - посмотреть модель ЦПУ и версию OS и скопировать.

На будущее старайтесь делать XEF,ZEF,STA и STU файлы в качестве резервных копий.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   29.08.16 12:15

Помогло, спасибо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   29.08.16 12:52

Всегда пожалуйста!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Curr93 
Дата:   02.09.16 07:41

мне бы еще помогли с самым главны верхним вопросом в теме ))))))

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   02.09.16 21:09

Добрый день, Андрей!

Не ответил потому, что нет аналога для проверки.
Но пару мыслей можно озвучить.
1. Вы проверяете в реальном железе, а не в симуляторе.
2. После изменения вы нажимаете "Validate" или закрываете окно с ответом "Да" на вопрос о сохранении изменений.
3. Делаете Rebuild Project, и лишь после этого сохраняете.
4. Настройки проекта не менялись (Tools -Project Settings)

Если всё по этому списку, то нужно убедиться где проблема - в модуле или в компьютере. Для этого нужно попробовать с другого компьютера проделать аналогичные действия и , если есть где, попробовать с другим модулем/ПЛК.

В Unity Pro есть такая особенность, что конфигурационные изменения online как правило делать нельзя. Но при таких манипуляциях обычно появляется окно "Нужно будет сделать Build Offline" и только после этого изменения будут применены. Фильтрация к таким раньше не относилась...

С уважением,
СВ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Unity error при изменении свойств аналог входа AMI 0800
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   02.09.16 21:29

Посмотрел в симуляторе- подобное сообщение появляется, если не сделать Validate.
А при Validate появляется сообщение о необходимости "Build в Offline".
Т.е. изменение типа сигнала, времени фильтрации и других конфигурационных параметров должно производиться Offline, а после этого загружаться в ПЛК.
Проверьте.
Успехов!
С уважением,
СВ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru