Автор: Огородников Сергей
Дата: 27.08.16 11:18
Добрый день!
"Не видит" требует расшифровки.
1. В списке модулей отсутствует 140 CPU 671 60.
Причина: возможно, установлена не Unity Pro XL, а S,M или L.
Проверка: Меню - About.
Действия: установить версию Unity Pro XL.
2. Программа написана, в списке 140 CPU 671 60 есть, при подключении появляется сообщение о несовместимости.
Причина: сконфигурируемое firmware в программе отличается от firmware в ПЛК.
Действия: попробовать в окне конфигурации рэка понижать версию OS, компилировать и соединяться с ПЛК.
3. Программа написана, в списке 140 CPU 671 60 есть, при подключении никакой реакции.
Причина: зависит от способа связи.
Действия: проверять конфигурационные настройки и устройства подключения.
Если речь идёт о обновлении firmware в ПЛК, то для этого используется OS Loader и Unity Loader.
C уважением,
СВ
|
|