Автор: Бульятов Алексей
Дата: 19.09.16 23:37
>Автор: drfra
>Дата: 19.09.16 16:44
>Ходили. Имеется. Рисовали с подвалом.
>Если хотите в полном, то только с подвалом. Как уже писали на одном из форумов: "ГОСТ 21.404->85 - это не самая лучшая пародия на ISA-S5.1. А ГОСТ 21.408-2013 - это, извиняюсь, какой-то >выкидыш... ".
>Если хотите без подвала, то делайте на манер американских, но с листом условных обозначений.
Вот именно, коллега, что "делайте на манер американских, но с листом условных обозначений". Именно так мы и сделали прошлой осенью и от эксперта не получили никаких замечаний - я разработал Технические решения для Производственной службы, в которых, фактически, обосновал применение вместо ГОСТ 21.208-2013 положений ANSI/ISA-5.1-2009.
Но вопрос именно был в применении ГОСТ 21.208-2013 "в чистом виде".
Поясню один из казусов на конкретном примере. Имеется производство, состоящее из технологических блоков II и III категорий взрывоопасности по ФНП "Общие правила взрывобезопасности...".
Согласно совместного решения с Заказчиком в качестве ПАЗ будет применяться "инструментальная" система безопасности, т.е. система, имеющая свое техническое и программное обеспечения (не зависящая от работы системы РСУ).
В терминах условных буквенных обозначений по ГОСТ 21.208-2013 это означает указание буквы "Z" на втором месте в буквенном обозначении всех элементов контуров ПАЗ (датчики и преобразователи, ФУЕКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ КОНТРОЛЛЕРОВ, исполнительные механизмы).
Однако в условных графических обозначениях по ГОСТ 21.208-2013 обозначения функциональных блоков инструментальной системы ПАЗ никак не отличаются от обозначения функциональных блоков системы РСУ или блоков системы ПАЗ, которые для объектов III категории взрывоопасности реализуются в тех же контроллерах, что и функциональные блоки системы РСУ (по ФНП "Общие правила взрывобезопасности..." такое совмещение для блоков III категории взрывоопасности не запрещено).
Поэтому, при выполнении функциональных схем автоматизации по развернутому принципу (с одвалом) эта проблема, естественно, уходит, поскольку контроллер условно-графически не отображается, а расписываются его функции. А вот если схему делать по упрощенному варианту (без подвала), то...
Именно об этом и был выпрос - разработка схем без подвала.
По другим "вопросам" к ГОСТ 21.208-2013 распространяться не буду, дабы не злоупотреблять вниманием коллег
|
|