форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 измерение расхода воздуха в воздуховоде
Автор: fizik08 
Дата:   16.01.17 05:15

Здравствуйте!
Возникла потребность подобрать расходомер для вентситем на АЭС. Может, кто подскажет, марки приборов с сертификатами классов безопасности АЭС. Расход 40-4000 м3/ч
Проблема в том, что никогда подбором подобного оборудования не занимался и о современных тенденциях в методах и средствах измерения не в курсе.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение расхода воздуха в воздуховоде
Автор: Ivanov Dmitry 
Дата:   18.01.17 16:35

Вент. системами не занимаюсь, могу дать общие рекомендации.

1. Вариант 1: самостоятельный подбор оборудования

1.1. Для начала, найдите в ТЗ именно на вашу вент.систему (вент.систем для АЭС много, требования у них различны):

1. В оборудовании какого класса будет стоять расходомер. Например, класс 3Н согласно НП-001-97.
2. Требования по стойкость к внешним воздействующим факторам (ВВФ: механика, климатика, ЭМС и т.д.).

Значения по стойкости к ВВФ для разным проектов АЭС на одну и ту же систему могут значительно отличаться.

1.2 Запросите у поставщиков оборудование, удовлетворяющее полученным из ТЗ требованиям. Скорее всего, понадобится проводить дополнительные испытания на ВВФ.

2. Вариант 2: использовать опыт разработчиков подобных систем
2.1.Повторить п.1.1.
2.2 Спросить у разработчиков похожих систем, какое оборудование они используют. Т.к. новые системы для АЭС вводятся редко, наверняка кто-то уже использовал в своем проекте нужное вам оборудование.
2.3. Купить оборудование, в идеале, получить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие оборудования требованиям ТЗ (в части ВВФ).
2.4. Нет протоколов - провести испытания самостоятельно или в специализированной лаборатории.
2.5 Обычно, срок действия протоколов испытаний на ВВФ для отечественных АЭС - 3 года, зарубежных -5 лет.

Функционирование проверяется во время приемо-сдаточных испытаний у изготовителя подсистемы.

С уважением ,
Иванов Дмитрий ,
начальник лаборатории ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ".

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение расхода воздуха в воздуховоде
Автор: Стратула Антон 
Дата:   19.01.17 16:18



поставьте сужающее устройство - измерительную диафрагму.- минимальное сопротивление, долгий срок, а если воздух чистый, то истирание диафрагмы будет очень длительным.

в принципе отношение мин\макс 1:100 приемлемо для диафрагмы

Дополнительно потребуются:
Струевыпрямитель или прямой калиброванный участок.
Преобразователи давления до и после,
Преобразователь температуры до и после,
преобразователь перепада давления на мембране, а лучше 2 на диапазоны от 40 до 800 м3/ч и на 400-4000 м3/ч.
Берете сертифицированные для АЭС преобразователи нужного класса точности.
останется только подобрать сертифицированный для АЭС вычислитель расхода
точность узла будет зависеть  только от точности датчиков.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение расхода воздуха в воздуховоде
Автор: Стратула Антон 
Дата:   19.01.17 16:24

для расчета мембраны потребуется  состав измеряемой газовой смеси - для введения поправок  на сжимаемость\ плотность газа.

Таким  прибором возможно измерение любого газа\ смеси газов, а также паров жидкостей ( но не вблизи точки росы  и без конденсации)

C уважением, Стратула Антон Валерьевич
Рук.проектов
Skype a_bolshoy_work

PS
...зачастую и золото не блестит...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение расхода воздуха в воздуховоде
Автор: bodis 
Дата:   22.01.17 21:56

там просто вентсистема еще и с прямоугольным сечением. Какое сужающее устройство? Ищите среди термоанемометров, у "Шибболет" был атомный сертификат http://shibbolet.ru/shop.php?cat=3&prod=7
или аннубаров Метран-Эмерсон "485 Annubar"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение