форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 управление одной кнопкой Step 7
Автор: gazman 
Дата:   20.01.17 12:04

Здравствуйте

Подскажите, пожалуйста, как реализовать на Step7 управление одной кнопкой
без фиксации.
Есть кран. Нужно, чтобы стрела останавливалась при движении, когда кнопка
нажата. А потом поехала, когда кнопка нажата второй раз.

с двумя кнопками реализовать получается, но нужна одна.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: управление одной кнопкой Step 7
Автор: 'Yury S. Kokin' via ASUTP, АСУТП, АСУ 
Дата:   20.01.17 12:56

Попробуйте организовать счетчик до 2-х
Когда счетчик = 1 - то это первое нажатие
Когда счетчик = 2 - это второе...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: denissp 
Дата:   20.01.17 13:33

Добрый день!

Вот хороший алгоритм в свое время подсмотрел:

      R     "button_tag"                     // Тэг привязанный к кнопке

      A     "button_out_tag"                // Тэг воздействия
      =     #button_out_tag                  // Внутренний тэг

      AN    #button_out_tag
      A     "button_tag"
      S     "button_out_tag"

      A     #button_out_tag
      A     "button_tag"
      R     "button_out_tag"


Как раз для Вашего случая.

Пименов Денис.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: gazman 
Дата:   20.01.17 14:34

спасибо

я только в STL не особо шарю. трудно будет с LAD завязать.

я тоже сделал пока ответов ждал)). пришла мысля.
сделал по методу  Yury S
поставил счётчик SFB0 (простые почему то отказались работать).
далее сделал сравнение. если 1, то стоп. если счётчик отсчитал, то поехали.
счётчик прямого счёта до 2-х.

ещё раз всех благодарю

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: Miden 
Дата:   24.01.17 21:43

Иногда IL(instruction list, statement list) позволяет несколькими строками сделать то, что lad`у не подвластно даже в нескольких нетворках из-за ограничения количества одной выходной инструкции для одного нетворка. Проверьте в симуляторе, Ваш случай. Без счётчиков, внутренних переменных(#) и sfb. Только 1 вход(I0.1, кнопка) и 1 выход(Q0.1, реле/контактор):
     A I0.1
     A Q0.1
     JCN end
     CLR
     = Q0.1
     JU res
end: CLR
     A I0.1
     JCN res
     SET
     = Q0.1
res: CLR
     = I0.1

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: gazman 
Дата:   24.01.17 22:18

на счёт STL полностью согласен. буду изучать
хорошо. проверю. счётчик будет работать. я уверен. мне главное всё это внедрить в код. там сложная логика.

сегодня кстати пробовал свой вариант внедрить на реальное оборудование.
получилось не очень)) почему-то счётчик FSB0 стоит как-будто уже отсчитал. хотя на кнопку ещё никто не жал. я сделал, что конец отсчёта сбрасывает счётчик. теперь у меня счётчик постоянно сбрасывается.

у меня мысли есть. завтра буду ломать)) или разберусь с STL и сделаю проще.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: управление одной кнопкой Step 7
Автор: 'Yury S. Kokin' via ASUTP, АСУТП, АСУ 
Дата:   25.01.17 11:20

1 вход(I0.1, кнопка) и 1 выход(Q0.1, реле/контактор):

А I 0.1
FP M 0.1
= L 0.1

A L0.1
AN Q 0.1
S Q 0.1
JC end

A L0.1
A Q0.1
R Q 0.1

 end: NULL

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: Михаил Барсуков 
Дата:   20.08.23 20:15

https://asutp.org/_nw/0/95989934.png

Используется фронт позитив сигнала.

X20 - дискретный вход ПЛК - кнопка управления ВКЛ/ВЫКЛ
М0 - память фронта кнопки для использования в следующем нетворке
Y30 - дискретный выход ПЛК - управление нагрузкой
Х21 - дискретный вход ПЛК - допконтакт состояние автоматического выключателя защиты нагрузки

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: Алексей Угрюмов 
Дата:   21.08.23 14:18

> https://asutp.org/_nw/0/95989934.png

не будет работать

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: Михаил Барсуков 
Дата:   21.08.23 14:32

Работает на реальной установке. Можете проверить.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: управление одной кнопкой Step 7
Автор: Михаил Барсуков 
Дата:   20.10.23 09:51

Выдержка из мануала Delta "Руководство по программированию DVP-SS / SA / SX / ES / EX / EH"

https://asutp.org/_nw/0/27279225.png

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение