Всем доброго дня. Возник вопрос по выводу информации со вторичного прибора
Альбатрос Гамма7м, у которого имеется Modbus RTU. Работал кто нибудь с таким
прибором? Опрашивать буду модулем ProSoft MVI56-MCM. Смутило описание данных
в регистрах:

Измеренные параметры хранятся в реверсивном формате плавающей
точки стандарта IEEE 754-1985 (одиночная точность). При этом регистр данных
с четным адресом содержит в старшем байте байт порядка и знака мантиссы
параметра, а в младшем байте – старший байт мантиссы параметра. Регистр
данных с нечетным адресом содержит в старшем байте средний байт мантиссы
параметра и в младшем байте – младший байт мантиссы параметра.

Выдержка из руководства. Пока нет возможности получить данные с него,
поэтому хотел бы заранее понять как интерпритировать данные из регистров.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Альбатрос Гамма 7м
Автор: kozin_ae 
Дата:   10.02.17 10:53

Если в реверсивном формате - просто нужно будет для правильной интерпретации поменять слова местами после приема, перед отображением.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Альбатрос Гамма 7м
Автор: Александр Тришин 
Дата:   10.02.17 13:03

Судя по руководству MVI56-MCM умеет это делать, настройка Swap имеется при описании команды на чтение в MCM.CONFIG.PortMasterCmd. Остается теперь дождаться прибора, после отпишусь.