форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: SIG 
Дата:   07.03.17 16:18

Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь имеет опыт управления компрессорами с контроллером CMC Airmaster S1?
Столкнулся с проблемой - делаю программу АСУТП для компрессорной. Мониторинг параметров и управление компрессорами по Modbus. С мониторингом сходу все пошло. А вот управление не очень! Сначала вообще не было никакой реакции на запись в регистры управления - нашел в меню переключение управление на внешнее (отдельно - пункт про внешний пуск/стоп и отдельный пункт про внешнюю нагрузку/разгрузку). Включил оба пункта меню (на экране зажглись 2 иконки про внешнее управление). Но команды пуск и стоп проходят (выполняются), а на команды разгрузка/нагрузка нет реакции! Сами команды записи в регистр проходят (т.е. анализируется что туда пишется, если данные неправильные - ругается bad data), но нет реакции - по прежнему переход разгрузка/нагрузка работает по датчику давления и уставкам давления разгрузки/нагрузки. И еще - никакой реакции на команду "Аварийный останов"!!!. Это вообще странно - с другими контроллерами команда "Аварийный останов" отрабатывает вообще в любом режиме управления.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: bodis 
Дата:   09.03.17 11:54

Вы напрямую по Modbus работаете с Airmaster? Или через Modbus gateway part# Y07ENER03.00?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: SIG 
Дата:   09.03.17 11:55

Да - через Modbus Gateway

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: bodis 
Дата:   09.03.17 13:53

Занимался более 10 лет назад. Команд Разгрузка, Загрузка, "Аварийный останов" не было. Это, по-моему - не команды для компрессора. В чем отличие "Аварийный останов" от просто "Стоп"? Были команды Старт, Стоп, Сброс ошибок и еще 3 команды для управления циклом переключения нескольких компрессоров. Там еще много зависит Modbus gateway part# и версии прошивки firmware.
Лучше вопросы на это тему задать сюда http://comprforum.ru/viewforum.php?f=28

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: SIG 
Дата:   09.03.17 15:25

Спасибо - попробую на том форуме поспрашивать!
А команды "Разгрузка", "Нагрузка" и "Аварийный стоп" есть в таблице регистров Modbus (правда таблица от более старой версии прошивки). И к тому-же эти команды были на других объектах (другие поршневые и винтовые компрессора с другими контроллерами).
"Аварийный стоп" приводит к моментальному отключению двигателя компрессора, а просто "Стоп" вызывает 30 секундный цикл останова (разгрузка,слив конденсата), т.е. двигатель останавливается только через 30 сек. после выдачи команды.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: bodis 
Дата:   09.03.17 15:45

команды "Разгрузка", "Нагрузка" и "Аварийный стоп" больше относятся к частотному приводу, если его нет, то таких команд не будет.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: SIG 
Дата:   09.03.17 15:58

Печально это! Просто мы сами себе в ТЗ прописали наличие этих команд, увидев их в полученных таблицах регистров Modbus. На ранее встречавшихся поршневых и винтовых компрессоров всегда были эти команды (и при этом не было частотного привода). Правда прошивки там были заказными (заводом-изготовителем или наши собственные).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: MaxML 
Дата:   29.01.18 05:14

Народ, подскажите сервисный пароль на данный контроллер. Нашел забугорный манула, там контроллер Airmaster S1-10. Для него пароли 0100, 0121. Не подходят. У меня контроллер Airmaster S1. Подскажите сервисный пароль.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: bodis 
Дата:   29.01.18 10:13

Из мануала Ремезы:
Существует 3 уровня доступа к параметрам – потребитель, сервисная служба, изготовитель.
Пароль потребителя  – цифра 0 и три цифры модели компрессора: ВК25 – 0025; ВК180 – 0180, ВК220 - 0220.
Пароль сервисной службы  – цифра 0 (иногда 1) и три цифры заводского номера компрессорной установки: зав. №9025 – пароль 0025 или 1025, зав. № 9138 – пароль 0138 или 1138.
Пароль изготовителя предоставляется по запросу сервисной службы или потребителя заводом - изготовителем только после окончания гарантийного срока.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: CMC Airmaster S1. Команды управления по modbus
Автор: MaxML 
Дата:   29.01.18 15:02

Спасибо, нашел такой же ответ. Но у меня получилось немного по другому. Сервисный код (код 2-го уровня) состоит из четырех последних цифр заводского номера компрессора.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    