форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Расчет ПНР для пожарной сигнализации
Автор: cxandr 
Дата:   14.03.17 07:17


Здравствуйте, уважаемые эксперты. Вопрос по СБЦ - как считать посигнально или поканально? Позиция разработчика такова https://smetnoedelo.ru/vopros-otvet/opredeleniya-kolichestva-informacionnyx-kanalov-pri-proizvodstve-puskonaladochnyx-rabot-pozharnoj-signalizacii.html

Как считать посигнально или поканально? Пожалуйста, с нормативкой.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расчет ПНР для пожарной сигнализации
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   14.03.17 16:47

У Горячкина в пособии по составлению смет на ПНР по АСУТП есть пример №11 "Определение трудозатрат при ПНР по системам АПС"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расчет ПНР для пожарной сигнализации
Автор: Сергей_Москва 
Дата:   15.03.17 10:47

Мы считали как DI исходя именно из кол-ва ПИ, а не шлейфов. Причем оповещатели учитывались как DO (так же по кол-ву устройств), а иногда проверяющие сметчики заказчика требовали что бы их так же учитывали как DI, хотя мне как автоматчику это немного дико.

C уважением, Сергей.
greyssm@xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение