форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
Автор: TigeR 
Дата:   14.03.17 13:16

Здравствуйте! Сразу хочется предупредить, что в области контроллеров Siemens
знания крайне поверхностные.
Суть проблемы Имеется контроллер S5 с коммуникационным процессором CP525
который в свую очередь печатает полученную информацию с датчиков в
удобочитаемом виде на пример Siemens PT88 руководство не устраивает. что
информация лишь на бумаге хотят в электронном виде. Вопрос возможно ли в
принципе забирать эту же информацию в электронном виде? Самостоятельно нашел
на этом же форуме, что есть переходники с TTY (как я понял данный интерфейс
присутствует на CP525) на RS 232 но опять что нужно чтобы получить
информацию? писать программу на CP 525, драйвера как определить подключение
на компьютере, опять же программа для получения информации на компьютере.

Тут же буду признателен за информацию где можно раздобыть принтеры PT86,
PT88, PT89, PT90 а то у нас даже подмены нет на случай выхода из строя,
интересуют как новые так и бу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
Автор: bodis 
Дата:   14.03.17 23:00

Такое вот устройство http://www.ipcas.com/products/rs232-to-usb.html поможет решить Вашу проблему.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
Автор: TigeR 
Дата:   15.03.17 06:55

Прикольная штуковина, но возник вопрос допустим я найду переходник на rs232, соединю с этим девайсом, есть опасение, что нынешний принтер PT88 понимает специфическую кодировку выдаваемую с процессора, таким образом не получится ли, что на выходе я получу набор символов.
И интересно, если Вы конечно сталкивались с подобными устройствами, не могу себе представить как это выглядит, если я, например, решил подключить к нему не usb принтер, а скажем флэшку или вообще решил подцепить к компьютеру или отправлять данные по сети (он такое может позволить осуществить)? Е если может как идентифицируется в системе и куда и как кладутся данные?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
Автор: bodis 
Дата:   15.03.17 10:34

PT88 работает именно по RS-232. Это обычный ASCII принтер. Подключите ПК с терминалом ASCII на кабель принтера, увидите много интересного. https://sourceforge.net/projects/y-a-terminal/ На CP525 2 порта: верхний - TTY токовая петля (нужен преобразователь), нижний - RS-232. У вас на какой порт подключен PT88?
http://www.ipcas.com/download/products/printing-solution/printer-converter-manual-2.10.pdf
Там порт Ethernet и доступ по ftp. Подключаетесь обычным ftp клиентом и смотрите.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
Автор: TigeR 
Дата:   15.03.17 15:40

Спасибо Вам большое bodis, очень полезная информация, правда понимаю, что не хватает знаний, если позволите еще несколько уточняющих вопросов иначе никак не могу сложить картинку в голове.У нас принтер подключен как раз таки в верхний разъем он на CP525 промаркирован как IF1 (фото https://yadi.sk/i/UEQLeYlj3FsSV9 ), на принтере разъем вроде как похож на lpt (фото https://yadi.sk/i/CJHF6M9P3FsSJt ).
- Мне не совсем понятно, получается я могу заменить принтер на какой нить другой который будет поддерживать кодировку ASCII (а то у нас даже подмены нет)?
- Если пытаться подключить CP 525 напрямки к компьютеру то мне необходимо соединить разъем IF2 с COM портом ПК запустить программу терминал ASCII и можно получать данные?
- И соответсвенно если хочу автоматизировать процесс получения информации в электронном виде то потребуется ipcas принтер конвертер. В обоих случаях не совсем понятно каким кабелем соединяется CP 525 и например COM порт, на CP525 не COM разъем же.

Пардон за возможно детские вопросы, но только Вы судя по всему можете мне помочь, в текущей ситуации.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
Автор: bodis 
Дата:   16.03.17 09:36

Я написал сюда 2 сообщения. Они почему-то не появились. Пиши свои просьбы мне на e-mail (виден в профиле)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru