Автор: Андрей Мурашко
Дата: 15.03.17 14:03
Требуется консультация специалиста в заземлении!
ПУЭ глава 1.7 нам говорит, что "Сопротивление заземляющего устройства...должно быть не более ... 4 Ом...".
При этом "заземляющее устройство" состоит из заземлителя и заземляющего проводника.
В то же самое время ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) оперирует несколько иной терминологией.
Пункт 12.2.4 «Заземление искробезопасных электрических цепей»
В искробезопасных электрических цепях заземляющие зажимы барьеров безопасности без гальванического разделения должны быть:
1) соединены с системой уравнивания потенциалов самым коротким доступным путем, или
2) только для TN-S систем, соединены с точкой заземления способом, который гарантирует, что полное сопротивление между точками соединения и заземления основной системы питания не более 1 Ом. Это может быть достигнуто соединением с шиной заземления внутри выключателя или использованием отдельных заземляющих стержней. Используемый проводник должен быть изолирован, чтобы предотвратить попадание токов короткого замыкания, которые могли бы протекать в металлических конструкциях, с которыми он может соприкасаться (например, корпус панели управления). Он должен также иметь механическую защиту в местах, где высок риск его повреждения.
Вопрос: что имеет в виду ГОСТ? Они говорят про сопротивление всего заземляющего устройства или только заземляющего проводника?
Спасибо!
С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
|
|