форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Заземление искробезопасных электрических цепей
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   15.03.17 14:03

Требуется консультация специалиста в заземлении!

ПУЭ глава 1.7 нам говорит, что "Сопротивление заземляющего устройства...должно быть не более ... 4 Ом...".

При этом "заземляющее устройство" состоит из заземлителя и заземляющего проводника.

В то же самое время ГОСТ 30852.13-2002  (МЭК 60079-14:1996) оперирует несколько иной терминологией.
Пункт  12.2.4 «Заземление искробезопасных электрических цепей»
В искробезопасных электрических цепях заземляющие зажимы барьеров безопасности без гальванического разделения должны быть:
1) соединены с системой уравнивания потенциалов самым коротким доступным путем, или
2) только для TN-S систем, соединены с точкой заземления способом, который гарантирует, что полное сопротивление между точками соединения и заземления основной системы питания не более 1 Ом. Это может быть достигнуто соединением с шиной заземления внутри выключателя или использованием отдельных заземляющих стержней. Используемый проводник должен быть изолирован, чтобы предотвратить попадание токов короткого замыкания, которые могли бы протекать в металлических конструкциях, с которыми он может соприкасаться (например, корпус панели управления). Он должен также иметь механическую защиту в местах, где высок риск его повреждения.

Вопрос: что имеет в виду ГОСТ? Они говорят про сопротивление всего заземляющего устройства или только заземляющего проводника?

Спасибо!

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление искробезопасных электрических цепей
Автор: Marsel_M 
Дата:   15.03.17 15:12

Если опираться на терминологию приведенную в РМ 14-11-95 то,  заземляющее устройство  - это совокупность заземлителя и заземляющих проводников

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление искробезопасных электрических цепей
Автор: Ryzhij 
Дата:   15.03.17 15:25

1) Да, в опасных зонах к суммарному сопротивлению заземляющих устройств системы уравнивания потенциалов предъявляются более жесткие требования, чем к обычному PE.
2) И да, к цепи функционального заземления барьеров искробезопасности FE ("функциональная земля") или IE ("земля искрозащиты") предъявляются тоже более жесткие требования, чем к PE в обычных зонах.

Предел в 1 Ом относится к суммарному сопротивлению всего заземляющего устройства.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru