 Беспроводная передача сигнала от уровнемера во взрывоопасной зоне
Автор: Boris Parkhomenko 
Дата:   11.05.17 11:19

Добрый день.

Прошу совета в решении следующей задачи. Есть открытый склад бензола (взрывоопасная зона класса 2). Есть проект, по которому сигнал (4-20 мА) от уровнемера (вид взрывозащиты - Ex ia) на емкости с сырым бензолом передается кабелем в помещение КИП (не взрывоопасная зона) через барьер искробезопасности (активный) на модуль аналоговых входов. Кабельная трасса (500 м) получается сложная, пересекает автомобильные проезды и железнодорожную колею, куча кронштейнов и т. д. Ради одного кабеля - слишком много мороки. Заказчик хочет беспроводную связь. Понятно, что GSM/GPRS рассматривать не стоит. Смотрел в сторону PLICSRADIO T61 + PLICSRADIO R61, но на сайте VEGA их почему-то нет, может сняли с производства? Если так, то куда смотреть дальше? WirelessHART? Или что-то еще? Расстояние от склада до здания с помещением КИП по прямой - 300 м. Правда, в одном месте этой прямой на пути попадаются колонные аппараты, но между ними есть просветы. Электропитание в районе склада есть, сигнал 4-20 мА от уровнемера можно вывести кабелем за пределы взрывоопасной зоны, там поставить барьер искробезопасности, дальше - по воздуху к зданию с помещением КИП, там необходимо преобразовать опять в 4-20 мА и - на вход модуля ПЛК. Чем реализовать "воздушную" часть?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Беспроводная передача сигнала от уровнемера во взрывоопасной зоне
Автор: bodis 
Дата:   11.05.17 11:40

PLICSRADIO до сих пор живое www.vega-rus.ru/DOCs/Brochures/?EID=1935
Посмотртите Honeywell XYR 6000 Wireless Transmitter, High Level Input Interface Series 600 (STIW600)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Беспроводная передача сигнала от уровнемера во взрывоопасной зоне
Автор: Boris Parkhomenko 
Дата:   11.05.17 12:22

Спасибо, посмотрю.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Беспроводная передача сигнала от уровнемера во взрывоопасной зоне
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   11.05.17 20:09

Чтобы покрыть 300 метров сигналом WirelessHART (IEEE 802.15.4), нужна будет направленная антенна. Подробности расчета тут
https://www.emersonprocessxperts.com/2014/01/broadcast-range-of-wirelesshart-transmitters/

Устройства для WirelessHART выпускают также:
phoenix contact https://goo.gl/31OXSk

Pepperl-fuchs https://goo.gl/gLo73G

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Беспроводная передача сигнала от уровнемера во взрывоопасной зоне
Автор: Boris Parkhomenko 
Дата:   12.05.17 08:35

> Чтобы покрыть 300 метров сигналом WirelessHART (IEEE 802.15.4), нужна будет направленная антенна.
> Подробности расчета тут

Спасибо за ссылку!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Беспроводная передача сигнала от уровнемера во взрывоопасной зоне
Автор: Se.Sib 
Дата:   12.05.17 11:01

Беспроводная передача данных от Phoenix contact
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Wireless_P-08-11/7aed53e8-bfcb-4ae6-b6b0-ef3ac310172e

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Беспроводная передача сигнала от уровнемера во взрывоопасной зоне
Автор: beard_spb 
Дата:   15.05.17 13:39

Boris Parkhomenko писал(а):

> Добрый день.
>
>  Заказчик хочет
> беспроводную связь. Понятно, что GSM/GPRS рассматривать не стоит. Смотрел в
> сторону PLICSRADIO T61 + PLICSRADIO R61, но на сайте VEGA их почему-то нет,
> может сняли с производства? ..... Чем реализовать
> "воздушную" часть?

Добрый день,

ставите наш адаптер Wireless сети (FN510 Field Wireless Multifunction Module):
https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments/field-wireless/wireless-adapter/fn510-field-wireless-multi-function-module/

позволяет приборы КИП любого производителя с выходом 4-20мА или HART подключить к беспроводной сети . Дальность по прямой видимости до 800 м, при наличии помех или препятсятвий -250м или ставится ретранслятор. Разрешения контролирующих органов имеется.
можете обратиться в Киевский филиал компании или к нам в СПБ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение