форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 типы данных в МЭК 60870-104
Автор: Александр С_ 
Дата:   26.05.17 09:18

Здравствуйте!

 Пишу реализацию МЭК 60870-104 КП. Возник вопрос: каким ASDU лучше передавать значения тока и напряжения, девятым M_МЕ_NA_1 или одиннадцатым M_МЕ_NB_1?  С одной стороны я получаю эти значения от аппарата в масштабируемом виде, то есть напряжение 220.5 V передается как 2205. С другой стороны все реализации, которые я нашел в сети передают эти значения в нормализованном виде.
Читаю стандарт:
7.2.6.6 Нормализованная величина
NVA := F16[1..16]<–1..+1—2–15> (Тип 4.1)
Разрешающая способность измеряемых величин не определяется. Если разрешающая способность
измеряемой величины грубее чем единица младшего бита, то младшие биты устанавливаются в ноль.

Не пойму относительно какой величины нормализовать эти значения. Относительно максимума? А если я его не знаю.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: типы данных в МЭК 60870-104
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   26.05.17 15:55

Масштабирование делается на стороне ПУ, для канала задаются коэффициенты масштабирования и смещения (либо шкала).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: типы данных в МЭК 60870-104
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   26.05.17 17:39

Здравствуйте,

>Пишу реализацию МЭК 60870-104 КП. Возник вопрос: каким ASDU лучше
передавать значения тока и напряжения, девятым M_МЕ_NA_1 или одиннадцатым
M_МЕ_NB_1?  С одной стороны я получаю эти значения от >аппарата в
масштабируемом виде, то есть напряжение 220.5 V передается как 2205. С
другой стороны все реализации, которые я нашел в сети передают эти значения
в нормализованном виде.

Если ограничений нет и любые типы позволяют, выбирайте подходящий без потери
точности.
Лучше проверить не используются ли в системе "специальные" типы, как пример:
http://ctsspb.ru/userfiles/file/KIPP%202M%20rus%20doc/KIPP2M%20Protokoly%20Vzaimodeistviya.pdf
http://www.binom3.ru/files/binom3_protokols.pdf


---
С уважением,
Зоркальцев Александр
ООО ЭлеТим, г. Томск.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: типы данных в МЭК 60870-104
Автор: Александр С_ 
Дата:   27.05.17 11:25

Виктор, Александр, большое спасибо за консультацию. Похоже придется сделать возможность выбора ASDU через начальную конфигурацию. И все-таки остается непонятным как правильно предать нормализованное значение. Может есть ссылка на пример?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: типы данных в МЭК 60870-104
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   29.05.17 07:15

Здравствуйте Александр,
>Похоже придется сделать возможность выбора ASDU через начальную
конфигурацию.
>И все-таки остается непонятным как правильно предать нормализованное
значение. Может есть ссылка на пример?

Необходимо определиться с требованиями в Ваших условиях применения. Какое
устройство и в какой отраслевой структуре?
В каких единицах "должно" информацию передавать?
% диапазона, отклонение от "идеального" значения, масштабированное значение
показаний первичного измерителя в у.е., преобразованное значение измеряемой
физической величины и т.п.
Может такой пример (для типов 11, 13 стр. 54)
http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/asm/2017/annex_2_sec_freq_reg_2017.pdf

---
С уважением,
Зоркальцев Александр
ООО ЭлеТим, г. Томск.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: типы данных в МЭК 60870-104
Автор: Александр С_ 
Дата:   29.05.17 08:10

Здравствуйте, Александр. Еще раз спасибо. Устройство - преобразователь напряжения для систем оперативного тока. Применяется в основном на подстанциях. С требованиями, да, надо определиться, но пока нет никакой информации. Всю жизнь работали с простым модбасом. Пример буду изучать.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: типы данных в МЭК 60870-104
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   29.05.17 08:43

>Устройство - преобразователь напряжения для систем оперативного тока.
>Применяется в основном на подстанциях. С требованиями, да, надо
определиться, но пока нет никакой информации.

В стандартах организации ПАО "ФСК ЕЭС" достаточно много детализации по
сигналам.
Если речь идёт о передаче данных в ДЦ, то МЭК 104 определён для этих целей
со временем запаздывания ТИ не более 1 сек.
Но, насколько я знаю, в стандарте организации ПАО "ФСК ЕЭС" СТО
56947007-25.040.40.226-2016 указано применение
1-ой и 2-ой секции системы оперативного постоянного тока (СОПТ) напряжением
220 В для системы гарантированного питания.
Для автоматического переключения времена будут измеряться десятками
миллисекунд и для измерителя может потребоваться применение
протокола МЭК 61850-9-2 (Sampled Values) (см. так же ГОСТ Р МЭК
61850-7-2-2009)



---
С уважением,
Зоркальцев Александр
ООО ЭлеТим, г. Томск.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru