Автор: Зоркальцев А.А.
Дата: 29.05.17 08:43
>Устройство - преобразователь напряжения для систем оперативного тока.
>Применяется в основном на подстанциях. С требованиями, да, надо
определиться, но пока нет никакой информации.
В стандартах организации ПАО "ФСК ЕЭС" достаточно много детализации по
сигналам.
Если речь идёт о передаче данных в ДЦ, то МЭК 104 определён для этих целей
со временем запаздывания ТИ не более 1 сек.
Но, насколько я знаю, в стандарте организации ПАО "ФСК ЕЭС" СТО
56947007-25.040.40.226-2016 указано применение
1-ой и 2-ой секции системы оперативного постоянного тока (СОПТ) напряжением
220 В для системы гарантированного питания.
Для автоматического переключения времена будут измеряться десятками
миллисекунд и для измерителя может потребоваться применение
протокола МЭК 61850-9-2 (Sampled Values) (см. так же ГОСТ Р МЭК
61850-7-2-2009)
---
С уважением,
Зоркальцев Александр
ООО ЭлеТим, г. Томск.
|
|