Похоже, запуск программы.
CPU- ja IO-ledi ei pala
RUN Normaali toiminta
MONO Toimii yhdellä keskusyksiköllä
STOP Keskusyks. pysäytetty konfigurointiohjelmalla (esim ohjelman lataus)
CPU-ledi palaa
STOP Keskusyksikkö vikaantunut
RAMT Sovellusohjelma käynnistymässä
CHCK Sovellusohjelma käynnistymässä
WAIT Sovellusohjelma käynnistymässä
IO-ledi palaa
1XYY IO kortti vikaantunut
1 = IO väylä 1
X = IO kehikon numero
YY = IO kortin korttipaikka
Tulkintaesimerkki ( näyttössä 1204 ):
Kehikon 2 kortti paikassa 04 vikaantunut
1XYY/Z IO kortin kanava vikaantunut
1 = IO väylä 1
X = IO kehikon numero
YY = IO kortin korttipaikka
Z = IO kortin kanavan numero
Tulkintaesimerkki ( näyttössä 1105/3 ):
Kehikon 1 kortti paikassa 05 IO kanava 3 vikaantunut
(AIM8 F6217 kortilla tarkoittaa yleensä arvoa, joka on yli 22 mA)
1X** IO kehikkoon ei saada yhteyttä
1 = IO väylä 1
X = IO kehikon numero
|
|