 САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   08.07.17 10:18

Добрый день.
На САУ насосной станции противопожарного водоснабжения сертификат пожарной безопасности по ФЗ №123 нужен?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   09.07.17 16:14

Средства пожарной автоматики подлежат обязательной сертификации.
Собирали сертификаты на все компоненты (блоки, модули) шкафа управления (кроме клемм и общей оболочки), претензий со стороны ГПН не было.
Требуются сертификаты даже на автоматические выключатели (ставили Шнайдер, у них он есть).

Еще см: Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   09.07.17 16:20

Кстати, тепловая защита двигателей насосов и приводов эл.задвижек по СП5 запрещена.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Marsel_M 
Дата:   10.07.17 09:12

Немного не точная формулировка

СП 6.13130.2013

4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.

Таратынов Михаил

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   10.07.17 15:16

СП5
п.15.9
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   10.07.17 15:20

А есть еще новая редакция СП5. Вроде пока не вышел, но в нём много нового...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: indian 
Дата:   10.07.17 23:44

не подскажите пожалуста какова ответственность органа сертификации?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: kip 
Дата:   11.07.17 08:53

Вот перечень:
http://47.mchs.gov.ru/document/1304588
Далеко не на все нужен этот сертификат.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Marsel_M 
Дата:   11.07.17 08:59

Виктор Иванов писал(а):

> СП5
> п.15.9
> Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления
> автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к
> отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

Прошу обратить внимание, что здесь идет речь о цепях управления. К силовым цепям это не имеет отношения

Таратынов Михаил

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Сергей_Москва 
Дата:   11.07.17 10:01

Еще как вариант - написать ТУ и сертифицировать целиком всю САУ на использование в системах противопожарной защиты. В этом случае отдельные сертификаты на комплектующие не нужны. Ну а в ТУ можно дать себе свободу - и контроллеры разных производителей использовать и т.д. Правда придется все основные варианты предъявлять для испытаний в лабораторию.

C уважением, Сергей.
greyssm@xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   11.07.17 10:13

Marsel_M писал(а):

> Виктор Иванов писал(а):
>
> > СП5
> > п.15.9
> > Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления
> > автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к
> > отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
>
> Прошу обратить внимание, что здесь идет речь о цепях управления. К силовым цепям
> это не имеет отношения
>
> Таратынов Михаил

Это просто недоработка данного свода. Какой смысл одни цепи защищать, а другие нет? Насос, задвижки и вентиляторы должны гореть, но до последнего выполнять свои функции. Тепловой расцепитель следует использовать только при наладке и периодических испытаниях, а в дежурном режиме он должен быть отключён во всех цепях, отключение которых может привести к
отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   11.07.17 10:26

Например, по СП7 в противодымной вентиляции требования еще жестче: "Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции".
Только рубильник.
Делают все по разному, а ГПН обычно даже не вникает в эти тонкости, поэтому спорить здесь бессмысленно...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: САУ насосной станции противопожарного водоснабжения
Автор: indian 
Дата:   14.07.17 22:05

не подскажите пожалуста какова ответственность органа сертификации?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение