 Beckhoff BC9020
Автор: ra9sno 
Дата:   04.08.17 20:02

Помогите новичку! Имею контролер Beckoff BC9020 уже запрограммированный! К
сожалению связь с разработчиком потеряна. Подскажите пожалуйста могу я
перепрограммировать этот контроле под свою программу, на данный момент в
контролере изменён IP и при подключении с TwinCAT PLC он выдаёт ошибку
"Wrong PLC type connect". В TwimCAT Sistem Menedger контролер находится, я
вижу работу всех сигналов через Online.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Beckhoff BC9020
Автор: ra9sno 
Дата:   04.08.17 20:16

Или как сбросить контролер на заводские настройки?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Beckhoff BC9020
Автор: Иван Кузнецов 
Дата:   05.08.17 09:42

В TwinCat PLC при создании программы нужно выбрать соответствующий тип ПЛК.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Beckhoff BC9020
Автор: ra9sno 
Дата:   05.08.17 20:54

При создании программы я выбрал тип контролера CX(ARM) подскажите пожалуйста правильный выбор или нет?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Beckhoff BC9020
Автор: G052 
Дата:   07.08.17 09:00

Очевидно PLC Control продолжает сообщать о Wrong PLC type connect.
Выбирайте BC via AMS.

CX (ARM) необходим для подключения контроллеров серии CX с чипом ARM на борту.
У вас же BC9020.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Beckhoff BC9020
Автор: ra9sno 
Дата:   07.08.17 20:32

Большое спасибо за подсказку, действительно при выборе BCxx50 or BX via AMS всё заработало!!!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Beckhoff BC9020
Автор: ra9sno 
Дата:   09.08.17 14:35

Уважаемые господа прошу Вас помочь ещё по одному вопросу! Не могу победить таймер. В поле переменных указываю tton: TON. в программе указываю tton.PT:=T#20s; tton.in:=true. В условии контролирую срабатывание tton.Q. (if tton.Q then outZ6:=true; end_if). программа компилируется но таймер не работает. Подскажите в чём дело?.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Beckhoff BC9020
Автор: escobar 
Дата:   09.08.17 20:56

true это еще не передний фронт. Сделайте переход с 0 в 1 на входе IN

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение