форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Programmer_asutp 
Дата:   25.10.17 18:51

Endress+Hauser FMP40.

Установлен на резервуаре с жидкостью (нефть и вода). Межфазник не определяет раздел фаз (жидкость в РВС в спокойном состоянии, т.е. нет ни поступления, ни откачки). Общий уровень измеряет корректно (PV), а по SV тоже показывает общий уровень, хотя по настройке должен показывать уровень воды.
Проблема возникает преимущественно в осенне-зимний период. Весной и летом уровнемер определяет раздел фаз корректно.
Пробовал изменять диэлектрическую проницаемость - не помогает.
Что посоветуете?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Стратула Антон 
Дата:   25.10.17 19:12

мешалку выключить...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Programmer_asutp 
Дата:   25.10.17 19:13

что за мешалка?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Стратула Антон 
Дата:   25.10.17 19:37


))))

а на раздел фаз поставить  2 поплавка на макс и мин...сбоку от резервуара на фланцах настроить по плотности нефти чуть больше- будет плавать в воде но в нефти тонуть..
еще почитать тут...
http://www.pkimpex.ru/files/levelflex-m-fmp40-rpe.pdf
и почистьть волновод...

 если серьезно----
(гудроны обычно внизу налипают - мешалка их размешивает перед раскачкой или на стоячем)
Может волновод забиваться парафином - судя по вашему посту в(есна осень- экономят на отоплении) возможно нефть остывает ниже +10 и идет оседание парафина\суспензии\пены  на волновод уровнемера (если парафина монго) в результате он может ловить границу отражения сигнала от пленки воздух-папафин и парафин-нефть.

По осоциллографу (не знаю как точно но) можно посмотреть сколько пиков отраженного сигнала приходит... если вместо 2-х есть 3 то велика вероятность что лед или папафин оседает на стержне\ кабеле\тросе волновода - голова прибораэто ловит...


А зимой пропадае потому-что нефть скорей всего проходит через Печи (ППН) перед резервуаром (или включают контур прогрева внутри РВС). Нефть становится теплей\жиже- парафин тает и не оседает на волноводе.

 Попробуйте в настройках ловить 3-й пик может получится...

 не помню кто - но это уже кажется обсуждалось, возможно не на этом форуме...

Это ПНР.. тонкости лучше конечно узнать у техподдержки...

Еще парадокс, но влияет целостность проводов заземления корпусов и платы первичного преобразователя контура заземления  резервуара.... правда вобще не представляю почему... возможно из-за ЭХЗ ....странно датчик-то ультразвук вроде как...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Стратула Антон 
Дата:   25.10.17 19:43

))
 внутри РВС с товарной нефтью ну и с сырой внижней части для удаления донных отложений ставят устройство например   http://www.nposibmach.ru/product/erosion/

 оно и есть "Мешалка"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Стратула Антон 
Дата:   25.10.17 19:49

  блин... кажется это к саабам можно было осоциллограф подключить....
http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/7-2-2-primenenie-oscillografa-dlya-nablyudeniya-signalov-v-cepyakh-sistem-upravleniya.html

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Programmer_asutp 
Дата:   25.10.17 19:50

Мешалки нет. Получается простой стальной вертикальный резервуар с выходом и входом. Чистили трос не раз. Без отложений, чистый как у кота. Грешили, что уровнемер глючит, и ради эксперимента установили на другое месторождение. И там он работает исправно. Назад на свое место установили и началось это.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Стратула Антон 
Дата:   25.10.17 19:58

  тогда заземление проверьте... реально не понимаю почему, но может дель быть именно в нем...

)))) про саабы- шутка...-  не та ссылка...

C уважением, Стратула Антон Валерьевич
Рук.проектов
Skype a_bolshoy_work

PS
...зачастую и золото не блестит...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Programmer_asutp 
Дата:   25.10.17 20:34

Заземление есть. У нас на объекте все заземлено.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: FlowLevel 
Дата:   24.11.17 16:11

Здравствуйте,
подскажите, какой волновод у вас, монозонд или двойной?
Я работаю с волноводными и бесконтактными радарными NIVELCO, меня интересует опыт эксплуатации. наши радары работают на 26ГГц, и тоже наблюдаем диаграмму отражений, можем настроиться на раздел фаз, но завод не заявляет измерение раздела фаз.Видимо не очень стабильны результаты, учитывая флуктуацию он. диэл. проницаемостии вблизи раздела топливо-вода.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: Programmer_asutp 
Дата:   27.11.17 21:43

У меня монозонд.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Автор: FlowLevel 
Дата:   28.11.17 18:50

Какой диаметр? Имеется возможность настраивать уровень отсечки (Threshold)? Видите ли вы пик отражения на разделе фаз?