 Протяжные коробки в зоне В1Г
Автор: Serg_ey 
Дата:   25.01.18 07:40

Добрый день!
Прошу подсказать.
В зоне резервуаров хранения нефти (зона В1г) необходимо проложить кабели к датчикам контроля загазованности по периметру обваловки.
Проектом предусмотрено прокладывать кабели в водогазопроводных трубах.
И для удобства протяжки в проекте используются взрывозащищенные коробки Ex.
Все электрические соединения производятся в самих датчиках последовательно шлейфом. Датчик исполнения Ex.
Зачем нужны взрывозащищенные коробки – возможно можно использовать простые стальные коробки IP65 – что обеспечит защиту кабеля от механического и химического воздействия.

С уважением Сергей

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протяжные коробки в зоне В1Г
Автор: Проектировщик 
Дата:   25.01.18 09:13

уточните вид взрывозащиты датчика, полную маркировку

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протяжные коробки в зоне В1Г
Автор: Serg_ey 
Дата:   25.01.18 09:49

Датчик-газоанализатор ДАК-ƩСH-030 (1ExdIIBT4) Аналитприбор

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протяжные коробки в зоне В1Г
Автор: Проектировщик 
Дата:   25.01.18 09:58

у вас сигнализаторы с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка". Поэтому, в соотв. ПУЭ для зоны В-1г коробки должны быть повышенной надежности против взрыва т.к. вы не можете гарантировать отсутствие искрения на клеммниках. Подойдут коробки EX с цифрой 2 и выше и видом взрывозащиты Exe или Exd.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протяжные коробки в зоне В1Г
Автор: Serg_ey 
Дата:   25.01.18 10:13

Да но в коробках нет клеммников, подключение кабеля идет от датчика к датчику последовательно.
Поэтому коробки используется только для удобства протяжки кабеля поэтому и возникли сомнения?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протяжные коробки в зоне В1Г
Автор: Проектировщик 
Дата:   25.01.18 10:42

да, логично. Коробки с трубными вводами и IP54