 ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: Lenprom 
Дата:   12.02.18 16:00

Коллеги, добрый день.
Ситуация следующая: объект старый (реновация). На трубе Ду 50 стоит сложная старая поржавевшая конструкция, которая упирает датчик ТХК в стенку горизонтально-идущей трубы Ду 50.
Т.е. какая-то самопальная хомутообразная констукция прихваченная к трубе четырьмя болтами (типа накладного водопроводного отвода) в который вкручивается стандартная термопара, упирающаяся в трубу.
Теперь вопрос: Существуют ли современные накладные термопары (желательно ТХК, или с унифицированным выходом), которые можно культурно прикрепить к стальной трубе Ду 50. Диапазон измерения при этом должен быть до 400 С.
Вопрос 2 - существуют ли готовые конструкции, которые позволят измерить температуру стенки трубы (без сварки к ней) с помощью стандартного датчика ТХК или датчика с унифицированным выходом )
Диапазон измерения при этом должен быть до 400 С.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: ditalent 
Дата:   13.02.18 10:57

Зачем стандартный? Зачем приваривать?

Зачищаешь трубу от ржавчины, намазываешь зачищенное место пастой КПТ-8, прикладываешь свою ТХК, её тоже намазываешь погуще и притягиваешь стальным хомутом!
Но это только до +300 гр С.

Если >400, то другую пасту взять, "Политерм-450", например...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: Lenprom 
Дата:   13.02.18 11:08

Описанный вами метод понятен и очевиден. Но интересует не самопальное (колхохное) решение, а промышленное и тиражируемое.
Т.е. выглядеть и смотреться должно не хуже чем было жо начала реновации.
Соответственно интересует заводской накладной датчик или готовая конструкция.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: AlarickM 
Дата:   13.02.18 13:31

Вот есть накладные термопары http://tpchel.ru/KTHA_KTHK_KTGK_KTNN_0299

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: Lenprom 
Дата:   13.02.18 13:40

AlarickM , спасибо. Как я понял она просто пристегивается металлическим хомутом к трубе?
Если бы еще чем-то сверху закрыта была, вообще было бы идеально.
Но уже приемлимо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: AlarickM 
Дата:   13.02.18 13:50

Да, хомутом закрепится. Сверху теплоизоляцией можно обмотать. Будет компактно и аккуратно выглядеть

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: Lenprom 
Дата:   13.02.18 13:55

Одна проблема, у них как я понял на радиус трубы 16 (мах), а у меня труба 50. Ладно, будем звонить, разговаривать...
AlarickM, спасибо!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: AlarickM 
Дата:   13.02.18 13:59

Да думаю там можно будет немного разогнуть, или взять исполнение с плоской пластиной и немного подогнуть. Но лучше конечно позвонить

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ТХК (до 400) накладной на трубу
Автор: kip 
Дата:   15.02.18 12:17

На Ду 50 можно поставить уже погружную термопару с защитной гильзой. Правда не совсем понятно откуда там 400°С? Такие температуры в энергетике обычно в паровой части либо дымовых газах бывают.