 Регулирование темп. на выходе АВО
Автор: Алексей Бонцевич 
Дата:   28.03.18 20:30

Имеем дистилляционную колонну с аппаратами воздушного охлаждения. Стандартная задача - необходимо регулировать температуру продукта на выходе из АВО. Столкнулись со следующей проблемой, вследствие большой инерционности системы, никак не можем поддерживать температуру продукта на выходе из теплообменника. Реальное изменение температуры происходит только через 7 минут. За это время выход регулятора достигает 100% и продукт охлаждается и продолжает падать. Подскажите, пожалуйста, какие способы регулирования в данном случае подходят?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирование темп. на выходе АВО
Автор: Проектировщик 
Дата:   29.03.18 13:45

https://scicenter.online/avtomatizatsiya-scicenter/lektsiya-kaskadnyie-asr-125598.html

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирование темп. на выходе АВО
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   29.03.18 14:00

Алексей Бонцевич писал(а):

> Имеем дистилляционную колонну с аппаратами воздушного охлаждения. Стандартная
> задача - необходимо регулировать температуру продукта на выходе из АВО.
> Столкнулись со следующей проблемой, вследствие большой инерционности системы,
> никак не можем поддерживать температуру продукта на выходе из теплообменника.
> Реальное изменение температуры происходит только через 7 минут. За это время
> выход регулятора достигает 100% и продукт охлаждается и продолжает падать.
> Подскажите, пожалуйста, какие способы регулирования в данном случае подходят?

По моей практике нет другого варианта, кроме как выставлять коэффициенты
регулятора так, чтобы он регулировал очень медленно.
Соответственно и параметр надо сильно зафильтровать.

По теории тут можно сделать модель с предсказанием, но в реальности
это всё не работает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирование темп. на выходе АВО
Автор: Ilya Zykov 
Дата:   29.03.18 14:18

Алексей,
посмотрите описание инструкции IMC:
LOGIX 5000 Controllers Advanced Process Control
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1756-rm006_-en-p.pdf

В модели объекта можно задать параметр DeadTime.


С уважением,
Илья Зыков
Rockwell Automation

2018-03-28 20:30 GMT+03:00 Алексей Бонцевич <forumasutp@xxxxx.xx.xx>:

> Имеем дистилляционную колонну с аппаратами воздушного охлаждения.
> Стандартная задача - необходимо регулировать температуру продукта на
> выходе из АВО. Столкнулись со следующей проблемой, вследствие большой
> инерционности системы, никак не можем поддерживать температуру продукта на
> выходе из теплообменника. Реальное изменение температуры происходит только
> через 7 минут. За это время выход регулятора достигает 100% и продукт
> охлаждается и продолжает падать. Подскажите, пожалуйста, какие способы
> регулирования в данном случае подходят?


Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирование темп. на выходе АВО
Автор: Мария Савина 
Дата:   23.04.18 16:47

Если по классической теории ТАУ, нужно снять переходную характеристику объекта (реакция на единич. ступенчатое упр. воздействие), по ней определяется передаточная функция объекта со всеми постоянными времени, возможно, есть транспортное запаздывание, по передаточной функции в соответствии с каким либо критерием оптимального управления коэффициенты ПИД-регулятора вычисляются.
Вообще, сейчас много программ, которые это все автоматически вычисляют, например, у Honewell и DeltaV точно есть.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение