 Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: __Александр__ 
Дата:   26.08.18 13:38

Всем доброго времени суток.
Есть ли у кого опыт применения устройств контроля целостности линий греющих кабелей? Интересует готовое решение.
Есть, например, линия греющего кабеля 50 метров длиной, на конце которой, само собой разумеется, "прикручена" контролька, которую периодически (а может и нет) ходит и смотрит электрик. Как можно организовать дистанционный контроль целостности этой 50-ти метров линии с подключением к ПЛК (с использованием RS или сухого контакта, без разницы, лишь бы сигнал был) без монтажа дополнительных кабельных линий?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: Maksim_NT 
Дата:   26.08.18 17:00

__Александр__ писал(а):


> Есть ли у кого опыт применения устройств контроля целостности линий греющих
> кабелей? Интересует готовое решение.


Контроль тока на распределительной сети всех греющих кабелей, если они без саморегуляции.
Что пропадет от 3-7 метров греющего кабеля без саморегуляции видно (от 0.2 А).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: __Александр__ 
Дата:   27.08.18 03:58

Кабель, как раз-таки, саморегулирующийся, поэтому контроль токов не совсем подходит. А никаких PLC (Power line communication) устройств в природе не существует для подобного рода задач?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: Ryzhij 
Дата:   27.08.18 09:14

У саморегулирующегося кабеля вполне приличный стартовый ток. Так что, при подключении можно использовать и контроль тока.
А ещё можно не глушить второй (дальний) конец сам/рег-а, а использовать его для сигнала обратной связи.
Контроллеры есть, они импортные. Например TERMON.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: __Александр__ 
Дата:   27.08.18 10:56

Про пусковые токи греющего кабеля я знаю. Мне нужно контролировать целостность линии кабеля уже во время работы. Что значит "использовать его для сигнала обратной связи"? Пустить параллельно линию обратно до шкафа на реле->DI ПЛК?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: Даниил Кацман 
Дата:   27.08.18 10:58

Очень похожую задачу я решал при помощи простого бесконтактного датчика тока, который должен включаться при минимальном токе в линии и выдерживать максимальный (рабочий) ток. Какой у Вас диапазон токов в кабеле-нагревателе?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: Ryzhij 
Дата:   27.08.18 11:05

__Александр__ писал(а):

> Что значит "использовать его для сигнала
> обратной связи"? Пустить параллельно линию обратно до шкафа на реле->DI ПЛК?

Да, если не использовать удалённую периферию с полевой шиной, то так.
Тут считать надо, что выгоднее в конкретном случае.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: __Александр__ 
Дата:   29.08.18 10:47

Даниил Кацман писал(а):

> Очень похожую задачу я решал при помощи простого бесконтактного датчика тока,
> который должен включаться при минимальном токе в линии и выдерживать
> максимальный (рабочий) ток. Какой у Вас диапазон токов в кабеле-нагревателе?

С контролем токов возникнет слишком много нюансов и сложностей. Риторические вопросы:
1. Какие минимальные рабочие токи будут при температуре окружающей среды 0°С?
2. А какие минимальные токи будут при температуре окружающей среды -50°С (у нас бывает и ниже)?
3. А какие минимальные токи будут при всех тех же условиях, но при разной температуре "теплоносителя" в трубе и при разном его потоке?
Плюс ко всему, кабели уже все смонтированы и их (как и трубопроводов) много. ИМХО на все подгонять трансформаторы тока с преобразователями - очень кропотливая и муторная работа без каких-либо более менее вразумительных гарантий корректной работы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Контроль целостности линий греющего кабеля
Автор: Ткаченко Олег 
Дата:   29.08.18 11:41

Привет всем

> С контролем токов возникнет слишком много нюансов и сложностей.

В конце концов результат работы кабель-нагреватель можно проверять, т.е. температуру
под теплоизоляцией. Должна держаться в определенных пределах.

Как только вышла за пределы значит с обогревом что-то не то, либо с теплоизоляцией.
По этому сигналу можно послать электрика проверить кабель-нагреватель на
соотв. участке. Точно не зря пойдет, что-то плохое обязательно найдет.

Ткаченко Олег

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение