 Simatic 1500 (резервирование) TIA
Автор: Sasha_24 
Дата:   16.11.18 01:49

Всем привет, кто имел опыт резервирования 2-х ПЛК Simatic 1500?
Конфигурация такая:
1) CPU 1517-3 PN/DP
2) IM 151-3 PN (5 Шт.)
3) hMI Panels IM 151-3 PN (2 шт.)
4) SINAMICS CU230P-2 PN (2 шт.)
5) WinCC Professional

На данном этапе проект делается посредством TIA (v15).
через время поспеет другой ПЛК, который нужно будет реализовать как резервный, - то есть
что бы при критической ошибке 1-го или провала сети от ПЛК1, 2-й ПЛК перехватывал управление на себя.

У сименса этот процесс называется REDUNDANCY
Не совсем понимаю как это на уровне TIA организовать. Каждому профинет устройству жестко назначается свой ПЛК (операция assign). Каким образом произойдет reassign к ПЛК2 при провале ПЛК1.

На сайте нашел у Сименса топик про Ring топологию, но ничего про настройки на уровне TIA. Где то вычитал, что TIA вообще для данной задачи не подойдет, нужно использовать другой софт -  называется PCS7. С ним, никогда дело не имел, - и будет весело если изначально всю разработку нужно было строить не в TIA (v15) а посредством этого PCS7.
В общем у кого какие есть соображения и рекомендации, - рад буду почитать

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Simatic 1500 (резервирование) TIA
Автор: Se.Sib 
Дата:   16.11.18 05:56

Релиз R и H систем, всего несколько дней назад был, а вы уже полноценный проект делаете.
Вот здесь пишут, что нужен TIA Portal V15.1 и ЦПУ - 1517H-3 PN
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761646/delivery-release-of-redundant-controllers-based-on-s7-1500-(simatic-s7-1500r-simatic-s7-1500h)?dti=0&dl=en&lc=ru-RU

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Simatic 1500 (резервирование) TIA
Автор: Sasha_24 
Дата:   16.11.18 10:13

...выходит контроллеры заложенные в наш проект не подходят для задачи основной/резервный. В вашей ссылке S7-1500R так и описан "For applications focusing on the redundancy of the CPUs".
Вот так поворот, для нашего ПЛК таких формулировок нет :(

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Simatic 1500 (резервирование) TIA
Автор: POV 
Дата:   16.11.18 11:50

Конечно не подходят - нужны с буквой R или H, более того, большинство тех заказных номеров из документа по ссылке хоть и включено уже в онлайн каталог, но имеет статус "Продукт еще не внедрен для сбыта". Боюсь с заказом прямо сейчас могут быть проблемы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Simatic 1500 (резервирование) TIA
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   16.11.18 15:11

На рынке столько хороших готовых решений, а Вы в омут с головой.... Могу лишь пожелать удачи.

--

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Simatic 1500 (резервирование) TIA
Автор: Oleg Belitskiy 
Дата:   28.11.18 21:51

не видно расчетов надежности вашей системы ни схемы ни перефирии ни требований
не обязательно применять для редудантых систем именно отказоустойчивые контроллеры,
найдите свое решение переключения. не обязательно все должно базироваться на стандартных решениях.

главное, что бы выбранные контроллеры соответствовали расчетной надежности и реализуйте на
свой вкус.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Simatic 1500 (резервирование) TIA
Автор: Oleg Belitskiy 
Дата:   28.11.18 22:00

тип архитектуры какой задуман?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение