форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Каскадный пуск группы вентиляторов
Автор: kosty_nu 
Дата:   27.11.18 22:06

Доброго времени суток.
В одном шкафу установлена аппаратура 10 вентиляторов 2,2 кВт, пуск всех вентиляторов шкафа производится от одной команды "Пуск". Есть необходимость разнести по времени пуск вентиляторов, т.к. пусковой ток велик (кабель питания шкафа, вводной разъем и вводной автомат нет желания выбирать запасом).
Если каждый последующий контактор запускать от доп. контакта предыдущего, какова будет задержка? Кто сталкивался с подобной задачей? спасибо!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Каскадный пуск группы вентиляторов
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   27.11.18 23:10

Задержка в таком случае очень мала по сравнению с действием пусковых токов. Или реле времени или доп. контакты с задержкой срабатывания.

www.kaskad-asu.com
www.kweb.vision
www.scadakaskad.com
www.ши-01.рф

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Каскадный пуск группы вентиляторов
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   28.11.18 06:55

> Если каждый последующий контактор запускать от доп. контакта предыдущего

Этого недостаточно, вентилятор раскручивается дольше и всё это время потребляет
повышенный ток.
Первое что приходит в голову - поставить реле времени на каждый вентилятор.
Причём реле времени не от предыдущего вентилятора, а от общего входного
сигнала с индивидуальной настройкой временого интервала, чтобы поломка
одного вентилятора не мешала запускать другие.

А также нужна обратная связь с каждого вентилятора в систему - включился он или нет.
Это по фэншую.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Каскадный пуск группы вентиляторов
Автор: Maksim_NT 
Дата:   28.11.18 07:06

kosty_nu писал(а):

> Есть необходимость
> разнести по времени пуск вентиляторов, т.к. пусковой ток велик...
> Если каждый последующий контактор запускать от доп. контакта предыдущего,
> какова будет задержка?

Задержка последующего от 10 до 100 мС.

>Кто сталкивался с подобной задачей?

Вариант с каскадным включением.
Насадка с реле времени на контактор с задержкой включения
(например ИЭК ПВИ-11 KPV10-11-1; Schneider Electric LA2DT2; ABB TP40DA 13014678)
задержка включения следующей нагрузки от 4 до 20 сек.

Вариант плавного пуска с ограничением тока.
Применить устройство плавного пуска (частотный преобразователь) на группу двигателей.
В долгосрочной перспективе экономически иногда оправдано.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Каскадный пуск группы вентиляторов
Автор: kosty_nu 
Дата:   28.11.18 14:18

Спасибо за развернутые ответы, полагаю золотой серединой будет пуск посредством реле времени, групп вентиляторов (2х5 шт.) и токовую нагрузку понизит, и не сильно по бюджету ударит. Спасибо!