Автор: viktorkho
Дата: 30.11.18 17:14
Коллеги, приветствую.
Есть задача контролировать запуск внешних блоков кондиционеров. (Прецедент - обледеневшими не запускаются.) Блоки старые, аварийной сигнализации не имеют.
Решено контролировать пусковой ток (Locked Rotor Ampers, LRA) измерительными трансформаторами тока (ТТ, с разъёмными сердечниками), подключаемыми, например, к ПЛК. На том бы и решилось, но.
Контроллер кондиционера предусматривает схему контроля состояния вентиляторов внешних блоков. (См. картинку по ссылке ниже.) Для реализации схемы пытаюсь найти токовое реле либо а) с контролем токов до 5 (10) А и уставкой времени (секунд на 5), либо б) с контролем токов до 20 мА (под ТТ) и тоже с временем.
Картинка - https://pasteboard.co/HPzmYPO.png
Пока самыми подходящими нашлись реле от Аиста, но они, похоже, без гистерезиса, а включать в схему отдельное реле времени - имхо перебор.
http://www.eltranstech.ru/products/rele-toka/