 Сервисный ключ (mos) системы FGS
Автор: Петрукович Екатерина 
Дата:   17.01.19 17:28

Добрый день! Интересует такой вопрос по симтеме FGS , а в частности
сервисные ключи ( качаемо продукта Еxperion) так назвааемые mos-коючи! Что
они выполняют? Как активируются? Я так понимаю - они они отключают
конкретный датчик из работы блокировки? Можно поподробнее

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сервисный ключ (mos) системы FGS
Автор: Инженер АСУТП 
Дата:   19.01.19 20:44

MOS - Maintenance override switch. Включаются человеком с соответствующим уровнем доступа с экрана оператора. Как правило MIS (Maintenance inhibit switch) отключает датчик отдельный, MOS же обычно выключает из цепи конечный агрегат (ну насос например чтобы не остановился, если даже прилетит команда остановить от датчиков давления , которые по логике 2оо3 работают).
Хотя вопрос тонкий - говорю по опыту двух крупных нефтегазовых проектов по западным лекалам, может Experion какое-то сакральное значение имеет для всей этой ерунды. По сути что MOS что MIS - блокировка аварийной сигнализации/реакции.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сервисный ключ (mos) системы FGS
Автор: Инженер АСУТП 
Дата:   19.01.19 20:51

Хотя пока писал, сам уже начал вспоминать, а прав ли я. Такая путаница пошла просто от применения этих терминов в "эксплуатации"
На самом же деле хорошее разъяснение изначальной ситуации прямо по первой ссылке "Override vs inhibit" в гугле
A maintenance override can be equally applied to inputs or outputs. This may also be described as an inhibit. Strictly speaking an 'inhibit' prevents something happening whereas an 'override' applies a forced state, but these two words tend to be used nearly interchangeably

Пошло все это дело от того простого факта, что для ESD - состояние 1 - это нормальное состояние для переменной в логике. Для FGS же все ровно наоборот 1 -значит что-то сработало (например газ обнаружен). А там уж пошли вариации кто во что горазд.