Автор: Бульятов Алексей
Дата: 15.03.19 20:13
В наших контроллерных помещениях размещаются шкафы с оборудованием "верхнего" уровня АСУТП (процессорные модули, модули питания, модули ввода/вывода, барьеры искрозащиты, промреле, кроссы).
"Отделка" самого помещения - негорючие материалы, в т.ч. фальш-пол и фальш-потолок (сертифицированные по пожарной безопасности).
В качестве кабеленесущих используем короба (лотки) из негорючих материалов (металл, пластик - сертифицирован по негорючести по пожарной безопасности).
Магистральные кабели - многопарные (количество горючей массы уменьшается пропорционально увеличению количества проводников в кабеле), с марикорвкой по пожарной безопасности нг(А)-LS (пониженная горючая масса).
Само оборудование "верхнего" уровня сейчас (по информации от производителей) изготавливается в корпусах из трудногорючих материалов (пластика пониженой горючести).
Таким образом, при расчётах мы ограничиваемся площадью возможного возгорания не более 0,5 м2 (почему -см. выше).
По расчетам суммарной горючей массы, по методике, изложенной в соответствующем СП, определяем пожарную нагрузку, которая не превышает показателей для категории В4.
По отдельному запросу эксперта предоставляем соответствующие расчёты.
Тут важно, на мой взгляд, понимать две вещи (проверенные на практике, причём "корифеями" автоматизации задолго до меня):
1) чем меньше горючих материалов используется в помещении (т.е. чем больше используется материалов, сертифицированных по пожарной безопасности и следовательно, имеющих пониженные показатели горючести) тем лучше. Сейчас уже нигде в новых проектах не встретишь такого "движения". которое было раньше - устилать на полы несертифицированный по пожарной безопасности линолеум (на старых производствах встречались и с таким), делать фальш-потолок из обычных "бытовых" горючих отделочных материалов и т.д.;
2) в цепях АСУТП, даже если это и цепи 220 В переменного тока, мощности настолько малые (отделяемся от силовых электрических цепей слаботочными - по мощности катушки - промежуточными реле), что при замыкании проводников возгорание физически не может возникнуть.
Как я понимаю, возгорание возможно только при очень сильном внешнем тепловом воздействии.
Например, мне известен реальный случай, когда на одном из производств выгорело полностью ЦПУ одного из отделений. Но причиной при этом являлось возгорание не самого контроллерного оборудования или рабочих станций, а короткое замыкание в электрощитовой на 1-м этаже (ЦПУ находилось над электрощитовой на 2-м этаже). После замыкания в силовых электрических цепях загорелись электрические силовые кабели и огонь по кабельному каналу перекинулся в ЦПУ. А там были сделаны только "косметические" прибамбулины (фальш-пол, фальш-потолок, "аквариум" - выделенная зона для аппаратчиков), а остальная часть помещения имела старые "прибамбулины", выполненные из горючих материалов. Результат плачевный - люди выпрыгивали из окон 2-го этажа, включая беременную женщину, переведенную на легкий и труд и так некстати оказавшуюся в этот момент в ЦПУ
|
|