Автор: Бульятов Алексей 
Дата:   23.02.19 18:19

Уважаемые форумчане!
В продолжение темы проектирования и эксплуатации кабеленесущих систем (далее по тексту - КНС) - прошу поделиться опытом эксплуатации КНС со степенью их заполнения кабелями более 40%. Проблема в следующем - имею опыт общения с некоторыми поставщиками КНС, специалистами-проектировщиками и специалистами служб эксплуатации, которые стоят "как вкопанные в землю танки" на том постулате, что процент заполнения кабелями КНС должен быть выдержан в чётком соответствии с положениями ПУЭ, т.е. не более 40%.
Проблема состоит в том, что данное требование ПУЭ относится к КОРОБАМ, т.е. к случаю, когда возможности теплосъёма от поверхности кабелей весьма ограничены (даже при наличии перфорации в боковых элементах конструкции короба). При этом именно КНС (лестничные лотки, например) под понятие "короб" не подпадают, т.е. степень их заполнения кабелями может превышать значение 40%. Естественно, при условии, что несущая способность КНС позволяет нагрузить их кабелями под больший процент заполнения (имею предложения поставщиков КНС вплоть до 85% заполнения - в зависимости от конструкции и несущей способности КНС).
Прошу высказаться по этому поводу - были ли проблемы при эксплуатации КНС с процентом заполнения кабелями более 40%?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Реальный процент заполнения лотков и коробов кабелями
Автор: Проектировщик 
Дата:   18.03.19 15:23

По поводу теплосъема - силовые кабели не допускается прокладывать многослойно. п.2.3.124 ПУЭ
Для контрольных кабелей такой проблемы с нагревом нет. Поэтому:

Процент заполнения коробов продиктован необходимостью выполнения в них огнезащиты. между кабелями слоями прокладываются подушки ППУ, ППВ - сооружаются огнепреградительные пояса (п.2.3.124 ПУЭ и п.7 ФЗ-123).
При максимальной загрузке короба, невозможно будет качественно уплотнить проход кабелей в поясе и через перегородки и перекрытия - банально не хватит места внутри короба. А так вы просто проходите коробом считай в том же габарите.

В случае применения КНС, требование п.7 ФЗ-123  никто не отменял.
Тут все дело в удобстве организации проходок  и размере проемов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение