Здравствуйте.
Все началось с датчика температуры.
RS-WS-N01-8
Вся информация и программы, что я использовал - тут. https://yadi.sk/d/oYIXM5kQYXNaBA
- купил свисток https://www.youtube.com/watch?v=Up_QzKFDh1I&t=155s
Соединил А-А В-В
Подвел питание к датчику 16 вольт.
запустил программу CAS Modbus Scanne, как показано в ролике. Указал все настройки за исключением скорости. Оказалось 9600.
Нажал ПУЛЛ...
Мне ответ
[03/02/19 21:37:35] Connect to COM 7:9600,N,8,1.0 timeout: 3
[03/02/19 21:37:35] => Poll: 01 03 00 00 00 03 05 CB
[03/02/19 21:37:35] <= Response: 01 83 02 C0 F1
[03/02/19 21:37:44] Recv error: Exception Response:
The device responded but with an error instead of data
0x02 - ILLEGAL DATA ADDRESS
The data address sent in the query is not an allowable address for the server (or slave). More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02. A request for offset 200 will also produce this exception.
Что мне с этим делать?
|
|