Автор: Partyzan
Дата: 03.03.19 18:50
Всем доброго дня! Взяли на обслуживание объект, на котором
есть система под управлением контроллера TWDLCDE40DRF. Конфигурация
контроллера защищена (без возможности ввода пароля), а связь с автором
конфигурации утеряна 7-8 лет назад. Возникло 2 проблемы:
1) Есть необходимость переноса конфигурации на аналогичное устройство в
целях резервирования данного контроллера. При подключении к контроллеру
кнопки бэкап и рестор свою функцию выполняют. Прокатит ли сделать бэкап на
картридж и затем рестор на новом устройстве?
2) После очередного сброса по питанию контроллер TWDLCDE40DRF не вышел в
режим RUN. Соответственно сейчас программа на нем не выполняется, доступа к
конфигурации нет. Есть ли какой-то способ выполнить запуск контроллера не
имея доступа к конфигу?
Ну и главный вопрос, защищенный конфиг никак не вытащить?
|
|