форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Резервирование и запуск Twido
Автор: Partyzan 
Дата:   03.03.19 18:50

Всем доброго дня! Взяли на обслуживание объект, на котором
есть система под управлением контроллера TWDLCDE40DRF. Конфигурация
контроллера защищена (без возможности ввода пароля), а связь с автором
конфигурации утеряна 7-8 лет назад. Возникло 2 проблемы:

1) Есть необходимость переноса конфигурации на аналогичное устройство в
целях резервирования данного контроллера. При подключении к контроллеру
кнопки бэкап и рестор свою функцию выполняют. Прокатит ли сделать бэкап на
картридж и затем рестор на новом устройстве?

2) После очередного сброса по питанию контроллер TWDLCDE40DRF не вышел в
режим RUN. Соответственно сейчас программа на нем не выполняется, доступа к
конфигурации нет. Есть ли какой-то способ выполнить запуск контроллера не
имея доступа к конфигу?

Ну и главный вопрос, защищенный конфиг никак не вытащить?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Maksim_NT 
Дата:   03.03.19 20:08


Смотреть негативный опыт
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=63807&t=63804
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=91844
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=3&t=11347

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   05.03.19 00:44

Добрый день!

А батарея TSXPLP01 в каком состоянии? Если питание отключили в то время, как батарея разрядилась (BAT LED display), то программа, увы, потеряна.
Если батарея и программа исправны,можно попробовать установить дисплей (если не установлен):
TWDXCPODC optional digital diagnostic/maintenance display - for PLC Twido
В меню есть команды RUN and STOP
Не проверял, как в таких случаях будет себя вести.
Но это самый лучший вариант в вашей ситуации

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Maksim_NT 
Дата:   05.03.19 05:08

Огородников Сергей писал(а):


> А батарея TSXPLP01 в каком состоянии? Если питание отключили в то время, как
> батарея разрядилась (BAT LED display), то программа, увы, потеряна.

Не всегда программа потеряна при разряде батареи.

смотреть страницу 50 и 51 в
http://www.elmatik.ee/info/kasutusjuhendid/TWIDO%20Software%20User%20Manual%20(Russian)%20v.2.1.pdf

 Partyzan писал(а):

> 2) После очередного сброса по питанию контроллер TWDLCDE40DRF
> не вышел в режим RUN.
> Соответственно сейчас программа на нем не выполняется, доступа к
> конфигурации нет.
> Есть ли какой-то способ выполнить запуск контроллера не
> имея доступа к конфигу?

Возможен вариант подождать не подавая электропитание на TWDLCDE40DRF более 30 дней по вышеуказанному документу.
Если в EEPROM сохранена и доступна программа, то она загрузиться в RAM.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Partyzan 
Дата:   05.03.19 10:30

Большое спасибо всем за ответы. Есть небольшая ремарочка, тип контроллера как выяснилось TWDLCAE40DRF со съемной батареей, которая на момент инцидента отсутствовала в нем. То есть каждый рестарт был по идее "холодным".
Хочу попробовать раздобыть картридж и, сделав бэкап на него, подключить снова, чтобы программа восстановилась с нулевыми значениями слов. Может тогда стартанет? Вопрос только взлетит ли защищенное приложение с картриджа и забэкапится ли на него?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Maksim_NT 
Дата:   05.03.19 10:55

Partyzan писал(а):

>  Вопрос только взлетит ли защищенное приложение
> с картриджа и забэкапится ли на него?

На сколько помню, ..без проекта не забэкапит

смотреть
https://www.schneider-electric.com.au/en/faqs/FA318842/

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Partyzan 
Дата:   05.03.19 11:03

Maksim_NT писал(а):

> смотреть
> https://www.schneider-electric.com.au/en/faqs/FA318842/

Я так понял по ссылке речь идет о переносе ПЛК -> ПК и обратно.
При подключении TwidoSuite, как бы он ни ругался на защиту, но работа с памятью в разделе Debug возможна и активна. Вопрос в том, был ли у кого-то такой опыт?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Partyzan 
Дата:   05.03.19 11:38

Огородников Сергей писал(а):

> Если батарея и программа исправны,можно попробовать установить дисплей (если не
> установлен):
> TWDXCPODC optional digital diagnostic/maintenance display - for PLC Twido
> В меню есть команды RUN and STOP
> Не проверял, как в таких случаях будет себя вести.
> Но это самый лучший вариант в вашей ситуации

Команды Run и Stop будут доступны если дисплей "из коробки" поставить в контроллер? Доп конфигураций не потребуется?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование и запуск Twido
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   08.03.19 22:10

Я не проверял в такой ситуации и не знаю, что было написано в программе
Только проверка на месте даст окончательный ответ

С уважением,
СВ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru