Автор: gte
Дата: 15.03.19 22:26
Привет Всем!
Есть вторичная IT цепь 230В (есть контроль изоляции) от которой запитывается источник питания (ИП) расположенный в оболочке с дверью. ИП слаботочный но с высоким напряжением.
Обслуживание оборудования производится с КАСАНИЕМ к потенциальному выводу ИП.
Обслуживание производится после открытия двери оболочки.
Для защиты используются:
1. Выключатель с удаляемым ключом на пульте управления;
2. Концевые выключатели двери которые снимают питание с ИП через контактор;
3. Механический замок на двери перед открытием которого гарантировано отключается выключатель-разъединитель, который размыкает оба провода цепи питания ИП.
4. Снятие возможного остаточного заряда касанием электрода заземленной штангой.
Обычно, к такому выключателю идут два отдельных кабеля - подвод и отвод.
Но в данном случае, в давно существующем импортном оборудовании, для подключения выключателя-разъединителя использован один многожильный кабель. Т.е. вход на выключатель-разъединитель и выход с него на цепь ИП, идут в одном кабеле.
Мне это не нравится, но введение дополнительного кабеля представляет некоторую проблему.
После изучения нормативных документов максимально, что нашел, пункт ПУЭ 1.7.47
Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
двойной изоляции;
основной изоляции и защитного экрана;
усиленной изоляции.
Между входом и выходом выключателя получается только основная изоляция проводов.
Может что то посоветуете?
Или вводить еще один кабель и не тратить время на поиски оправдания?
Извините за большой текст, но хотелось подробно обрисовать условия.
|
|