Автор: MACTEP
Дата: 20.05.19 09:46
Здравствуйте, уважаемые. Помогите, пожалуйста, устранить проблему с Jumo Imago 500. Достался аппарат, которому лет 15-20. Уже не держит память без питания, но это решу маленьким бесперебойником. Другая проблема с математикой – ее решить не получается. Программа нагревателя-термостата досталась по наследству, кое-как разобрался с ней, но не работает)) Нормального мануала нет, только скачанный с офсайта букварь.
Суть вот в чем: настроены 2 логических входа (кнопки) В1 и В2, управляющий сигнал на нагреватель идет по логике L3 = L1 & R2B2, где L1 = B1 & B2, а R2B2 – логический сигнал с контроллера. Входы В1 и В2 читаются контроллером нормально (вывел их на экран), управление нагревателем без математики (то есть вывод напрямую) – без проблем. А как только добавляю формулу – перестает работать. На экране ошибку математики не выдает, хотя показывал ошибку, когда была включена математическая формула для аналогового выхода M4 = R2Y1 * M2, где М2 = L1, R2Y1 – аналоговый сигнал с контроллера.
Кто подскажет, куда копать и как исправить?
|
|