Каждое взрывозащищенное оборудование иммеет маркировку взрывозащиты. Exd и Exia - это всего лишь одна из составляющих маркировки, определяющая вид взрывозашиты и, на сколько я помню ПУЭ, табл. 7.3.11, не влияющая на выбор оборудования для взрывоопасной зоны, это важно понимать (!).
Только маркировка оборудования целиком и соответсвующие требования ПУЭ и ГОСТов определяют какое оборудование в какой зоне можнно ставить.
Следует знать, что вся методика защиты от взрыва сводится к двум способам:
1. Исключение образования взрывоопасной среды на объекте;
2. Исключение источника зажигания, если уж эта среда все же образовалась.
Так, exi-датчики спроектированы т.о., чтобы не накопить энергию, достаточную для взрыва опасной среды, а exi-барьеры обеспечивают защиту от прохождения искры из "возможно искрящей" зоны во взрывоопасную, где искра критична. Да и то при длине линии более 300 м от шкафа до датчика весь метод exi становится неработоспособным, т.к. кабель такой длины может накопить энергию, достаточную для образования искры.
Суть exd-метода в том, чтобы не допустить выхода во взрывоопасную зону энергии газов, образующихся при взрыве внутри exd-оболочки.
Вы можете поставить exd-датчик в зону 0, если его маркировка позволит (а надо еще посмотреть на температуру этой зоны и температуру датчика, как мин.) но даже подключив его через exi-барьер, обслуживать такой датчик вы будете "отключив от сети", так что и барьер вам не нужен.
|
|