форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Искробезопасность линий связи
Автор: Vizeter 
Дата:   10.07.19 10:12

Установка , 4 FP 153 32/S Взрывозащищенный телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем, предусматривается в зонах опасности по ОПО в 1,2,3,4. Подскажите пожалуйста, можно ли не использовать искробезопасные барьеры?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Искробезопасность линий связи
Автор: Проектировщик 
Дата:   10.07.19 15:36

Судя по описанию аппарата, у него маркировка взрывозащиты 1Exemb[ib]IIC T6. Это подразумевает взрывобезопасное исполнение оболочки аппарата и дополнительно искробезопасную цепь до трубки или до микротелефона. В этом случае барьер искрозащиты не требуется. Клеммы ХС1 и ХС2 неискробезопасные.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Искробезопасность линий связи
Автор: Maksim_NT 
Дата:   10.07.19 16:39

Смотреть например
http://exd.ru/cortemqfm000/Systema%20CCEX%20v%20GOST%20R.pdf

1Exemb[ib]IIC T6

Оборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли - Рудничное
взрывобезопасное электрооборудование - Зона 1, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.


Ранее, 05.07.19 11:59,  Vizeter писал:

> Класс опасности 2
> плошадка производства полипропилена

Нет, взрывозащита телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем 4 FP 153 32/S не для данной площадки.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru