форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Hart communicator 475
Автор: Yuriss 
Дата:   31.07.19 19:09

Что делать с коммуникатором Hart 475 если во время включения он ругается на
отсутствие системной карты, передергивание карты ни к чему не приводит. есть
подозрение что она (карта памяти)просто пришла в негодность. Можно ли
записать на нее инфу с другого - рабочего коммуникатора?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Hart communicator 475
Автор: Yuriss 
Дата:   08.08.19 18:08

Решено! Модератор может закрыть тему  и удалить вопрос, зтобе не засорять интернет😁

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Hart communicator 475
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   08.08.19 18:13

Yuriss писал(а):
> Решено! Модератор может закрыть тему и удалить вопрос, зтобе не засорять
> интернет

А может быть кому-нибудь другому пригодится.
Как вопрос решился?

модератор

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Hart communicator 475
Автор: Yuriss 
Дата:   08.08.19 18:34

Решил проблему так - произвел низкоуровневое форматирование карты,и раздел появился. С диска что в комплекте с коммуникатором качнул системные файлы(там есть оказывается архив) и программой обновления баз запустил утилиту синхронизации и восстановления SD card. Прикол в том что коммуникатор залочен только на фирменную карту памяти, проверка идет по серийному номеру SD(где то на аппаратном уровне зашито). Вот и все, кто знает сколько он (Hart) стоит, тот поймет как я нервничал...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Hart communicator 475
Автор: Ekaterina 
Дата:   14.08.19 12:44

Добрый день!

В тендерах на поставку газоанализаторов часто в ОЛ прописан
HART-коммуникатор, характеристики на данное оборудование отсутствуют.

Подскажите, какой коммуникатор лучше предлагать, чтобы цена приемлемая была
и прибор был удобен в работе?

Благодарю за ответ!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Hart communicator 475
Автор: Айдар 
Дата:   14.08.19 13:03

Главное, чтобы умел работать с газоанализатором. рџ?Љ

C уважением

Батталов Айдар

--

---
Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу ASUTP, АСУТП, АСУ ТП.

Чтобы отменить подписку на эту группу и больше не получать от нее сообщения, отправьте письмо на электронный адрес asutp+unsubscribe@googlegroups.com.
Просмотреть это обсуждение в Сети можно по адресу https://groups.google.com/d/msgid/asutp/001401d55287%24893fcca0%249bbf65e0%24%40ufanet.ru.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru