 Подключить DP-Slave от Siemens к DP-master от не Siemens
Автор: WhiteZebeer 
Дата:   10.09.19 10:19

Добрый день, господа эксперты!

Имеется некоторое количество DP-slave'ов, выполненных на ET200MP (IM155). Но в качестве мастера используется не Simatic. Мастером является контроллер ABB (Freelance2016+sp1).
Вопрос к тем, кто использовал подобные конфигурации.

LED-индикатор RUN на модулях Siemens постоянно мигает.
В Камасутре по этому поводу сказано: "The module starts and flashes until the valid parameter assignment is set".
При этом сигналы от модулей Simatic в контроллере ABB корректно видятся.

Делаю хитрость: собираю конфигурацию в Step7, пытаюсь найти отличия от конфигурации ABB. ОТЛИЧИЙ НЕТ!!! Но с Siemens'ом все работает, как и должно! Т.е. LED-индикатор RUN светится непрерывно.
Естественно, что GSD-файл один и тот же.

Техподдержка ABB кивает на Siemens.
Спросил на форуме Siemens. А они ПРОСТО УДАЛИЛИ мой вопрос. Не было даже стандартной ботовской отписки, что этот вопрос не к ним.

Что делать то?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключить DP-Slave от Siemens к DP-master от не Siemens
Автор: WhiteZebeer 
Дата:   23.09.19 07:44

Отвечу сам себе:
ABB Freelance не обеспечивает работу с EGD ревизии 5.
Не умеет посылать т.н. JokerBlock.
С ревизией 3 форматов EGD работает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение