форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: SancheZS 
Дата:   02.03.20 15:20

Добрый день!

Никто не сталкивался с проблемой замены измерительного преобразователя температуры MINI MCR-SL-TC-UI-NC на аналоги российского производств?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: __Александр__ 
Дата:   03.03.20 10:33

ОВЕН НПТ Вам в помощь.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: Lenprom 
Дата:   03.03.20 10:37

Еще такой есть, http://lpadevice.ru/products/galvanical/lpa_151/
Но там еще барьер искробезопасности встроенный.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: SancheZS 
Дата:   03.03.20 12:22

Спасибо за подсказки.
Только вот в ленпромавтоматике ЛПА это вроде барьер а не измерительный преобразователь?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   03.03.20 12:39

евроавтоматика f&f https://tde-fif.ru/catalog/expansionmodules

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: Lenprom 
Дата:   03.03.20 13:32

>Только вот в ленпромавтоматике ЛПА это вроде барьер а не измерительный преобразователь?

Там два в одном. Барьер + преобразователь. Можно использовать и как преобразователь, тогда искробезопасность бонусом.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: Глеб Кусакин 
Дата:   03.03.20 15:52

Дык, а классифицируйте так: измерительный преобразователь с функцией искрозащиты.Если её откинуть, то Овен дешевле, ЛПА точнее.

С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
Ленпромавтоматика.
www.lpadevice.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: SancheZS 
Дата:   04.03.20 11:08

Всем спасибо! Буду курить даташиты на предложенные приборы (сравнивать с MCRом)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Импортозамещение Phoeninx Contact MINI MCR-SL-TC-UI-NC
Автор: Глеб Кусакин 
Дата:   05.03.20 10:50

SancheZS писал(а):

> Всем спасибо! Буду курить даташиты на предложенные приборы (сравнивать с MCRом)

Если будут вопросы по ЛПА, пишите мне, Глебу Кусакину. Я занимаюсь в ЛенПромАвтоматике этой тематикой.

С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
Ленпромавтоматика.
www.lpadevice.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение