Автор: Maksim_NT
Дата: 28.04.20 08:31
sj88 писал(а):
> .. заменить ... в проектах с меди на алюминий
> (контрольные, силовые, провода внутри шкафов).
Контрольные кабеля/провода не всегда.
Многожильный медный является гибким (МКЭШ и т.п), а из алюминия не обладают этимсвосйством.
> А вот по контрольным кабелям и по проводам внутри
> шкафов есть ли какая то
> норматива именно по АСУТП для применения меди?
Да, ограничение.
Требования производителей оборудования (у многих в описаниях одножильный или многожильный,
но медный).
Да, ограничение.
Типы оборудования применяемого (элементы должны втыкаться и перемещаться,
жгуты изгибаться при обслуживании,
подойдет особо гибкий много жильный медный провод).
Да, ограничение.
Есть типы оборудования в которых возможно соединить исключительно тонким проводом до 0,25 мм2 или под обжим/пайку, возможно использовать только медный провод.
Да, ограничение.
Общий срок службы изготовляемой АСУТП - не дотягивает минеральный провод до нормы свыше 15 лет.
|
|