Не уверен, что ПУЭ пойдет как нормативный документ, и вопрос задан слишком пространно, но
Пункт 7.1.347.1.34.
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
*Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Про прочие моменты, такие как подвижность установки и прочее не говорим.
Итого - пользуйтесь, 2,5 квадрата на датчик. Высшие силы разрешают. Но не для всего.
P.S. А сама идея все равно идиотская.
|
|