Автор: kalinina 
Дата:   12.07.20 15:59

котел дквр 10 прыгает уровень в барабане возможные причины котел отключен
вода перекрыта в барабане половина на мониторе прыгает

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: котел дквр 10 прыгает уровень в барабане возможные причины
Автор: kozin_ae 
Дата:   12.07.20 17:47

Оч интересно :)))

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: котел дквр 10 прыгает уровень в барабане возможные причины
Автор: kozin_ae 
Дата:   12.07.20 17:49

А если серьезно  - прыгает ваш датчик. но никак не уровень в барабане....

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: котел дквр 10 прыгает уровень в барабане возможные причины
Автор: kalinina 
Дата:   13.07.20 18:24

барабан на половину наполнен а метран 43фдд выдает то 8 12 15 25 мА

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: котел дквр 10 прыгает уровень в барабане возможные причины
Автор: Проектировщик 
Дата:   14.07.20 11:08

У вас датчик дифференциального давления. Если он так "прыгает", то дело в нем. Проверьте импульсные линии, может их продуть надо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: котел дквр 10 прыгает уровень в барабане возможные причины
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   14.07.20 16:00

Добрый день!

1. КИПовец сравнит показания прибора прямого измерения и датчика. Значения стёкол "прыгают"? Нет - значит дальше идём

2. Отключить Метран от ПЛК. Использовать генератор сигнала 4-20 мА или, без него, нагрузить сопротивлением и задать ток, скажем, 12 мА. Если при исключении датчика показания перестали прыгать - смотреть датчик. Если не перестали - связку ПЛК-SCADA

3. В Датчике, как и посоветовали ранее, забиваются импульсные линии - раз. После продувки (а это тоже нужно аккуратно и грамотно делать, чтобы не повредить датчик) необходимо наполнить сосуд постоянного уровня до верхней границы для правильной работы

4. Программно нужно смотреть значение сигнала в ПЛК, а затем в SCADA, при постоянном сигнале на канале датчик (генератор 4-20 мА, нагрузочный резистор и т.д.) Возможно, какая-то программная обработка происходить

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: котел дквр 10 прыгает уровень в барабане возможные причины
Автор: kalinina 
Дата:   14.07.20 18:08

всем спасибо проблема была в импульсных на одной кран с барабана забился

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение