Автор: Огородников Сергей
Дата: 14.07.20 16:00
Добрый день!
1. КИПовец сравнит показания прибора прямого измерения и датчика. Значения стёкол "прыгают"? Нет - значит дальше идём
2. Отключить Метран от ПЛК. Использовать генератор сигнала 4-20 мА или, без него, нагрузить сопротивлением и задать ток, скажем, 12 мА. Если при исключении датчика показания перестали прыгать - смотреть датчик. Если не перестали - связку ПЛК-SCADA
3. В Датчике, как и посоветовали ранее, забиваются импульсные линии - раз. После продувки (а это тоже нужно аккуратно и грамотно делать, чтобы не повредить датчик) необходимо наполнить сосуд постоянного уровня до верхней границы для правильной работы
4. Программно нужно смотреть значение сигнала в ПЛК, а затем в SCADA, при постоянном сигнале на канале датчик (генератор 4-20 мА, нагрузочный резистор и т.д.) Возможно, какая-то программная обработка происходить
|
|