 размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: mapav 
Дата:   03.08.20 13:31

Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать преобразователи частоты на стене помещения электрощитовой.
Частотников  всего будет 24шт по 15кВт - обязательно ли их размещение внутри шкафа, ведь электрощитовая, грубо говоря, сама является большим электрошкафом.
Степень защиты частотников(Schneider ATV630) IP21
В каком нормативном документе можно этот вопрос выяснить?
Спасибо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: kozin_ae 
Дата:   04.08.20 10:23

Какие на хрен еще "нормативные документы" по такому поводу?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   04.08.20 10:38

kozin_ae писал(а):

> Какие на хрен еще "нормативные документы" по такому поводу?

А вдруг это нельзя?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   04.08.20 10:40

kozin_ae писал(а):

> Какие на хрен еще "нормативные документы" по такому поводу?

Например, первое что приходит в голову - возможная уязвимость
к различным механическим повреждениям.


Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: kozin_ae 
Дата:   04.08.20 11:23

Возможности сломать что-то ломиком практически неограничены!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: kozin_ae 
Дата:   04.08.20 11:25

И вообще, что значит "нельзя" в своей собственной щитовой?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: mapav 
Дата:   04.08.20 11:29

Нашел в ПУЭ

- 1.1.33. В электропомещениях с установками напряжением до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части должны располагаться так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.

Судя по всему, можно.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: Проектировщик 
Дата:   05.08.20 16:45

Вполне логично не запихивать частотники в шкаф. Будут лучше охлаждаться.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: kozin_ae 
Дата:   05.08.20 17:24

А зачем их запихивать? Условия вполне комфортные, помещение замкнутое. Делали этакое минимум три раза.Правда - с внешним охлаждением, т.е. с кондиционированием. Но там бог велел - частотники были до 135 квТ.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: размещение преобразователей частоты в помещении электрощитовой
Автор: Sayasov 
Дата:   21.08.20 15:41

Можно. Но вы еще посмотрите в документации к самому частотному преобразователю. Вот на этом сайте есть полное руководство к вашему преобразователю, описание и спецификация https://sp-t.ru/katalog/22/cat22/  Там тоже должна быть информация по установке и требования к установке.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение