форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Контроль СО2
Автор: sj88 
Дата:   19.08.20 11:59

Здравствуйте!
Необходимо контролировать концентрацию СО2 в воздухе рабочей зоны.
Вопросы:
1. В какой нормативу указано где располагать датчики, сколько их нужно на помещение. На какой высоте устанавливать известно.
2. Температура окружающей среды 90С. Есть ли какие либо газоанализаторы выдерживающие такую температуру? Или может ест какие то удаленные пробоотборники?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль СО2
Автор: Проектировщик 
Дата:   19.08.20 14:22

ТУ ГАЗ-86 или ВСН 64-86 вам в помощь
был РД 12-341-00 как раз по СО, но отменен

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль СО2
Автор: Oleg Belitskiy 
Дата:   22.11.20 03:08

пол метра от пола. иначе детишки гибнуть будут. так как они ростом не велики

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль СО2
Автор: sj88 
Дата:   22.11.20 03:26

На промышленных объектах не бывает детей

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль СО2
Автор: Oleg Belitskiy 
Дата:   22.11.20 04:02

всегда бывает это норма. датчик у пола

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение