Автор: Ткаченко Олег
Дата: 24.11.20 13:51
Привет всем
> Есть трех-проводный индуктивный датчик ТЕКО.
> 1. как можно узнать pnp или npn?
> 2. какие контакты питания?
На нем контакты или с него провода выходят?
Я смотрю в паспорт его, на схеме подключения есть цвета проводов. 0)
https://teko-com.ru/product/isb-wc29s8-31p-1-5-s4-50.html
А если контакты, можно по их расположению определить, сравнив с аналогичным.
Иначе, можно попробовать "-" питания определить прозвонкой с метал. частью корпуса.
Найти провод питания можно обычной прозвонкой, но только, если у него диодная защита от переполюсовки питания.
Если защиты нет, тогда нужно использовать БП на 10-30В с ограничением тока(100мА думаю хватит) и методом
перебора различить выход и "+" питания.
Определить структуру выходного транзистора можно будет подключив датчик к нагрузке.
И единственный вариант, приходящий в голову, определить наличие\отсутствие тока базы выходного транзистора в токе нагрузки.
Но для этого нужна соотв. разрешение и точность измерений, т.к. ток базы вряд ли больше единиц мА.
Олег
--
---