 Отключение пожарной сигнализации при пожаре
Автор: Antonon 
Дата:   01.03.21 07:41

Здравствуйте Уважаемые коллеги !

Есть вопрос.

Есть два объекта блочного исполнения "технологическая насосная" и "Узел учета" которые оборудованы приточной вытяжной вентиляцией. При сигнале "пожар" отсутствует алгоритм закрытия жалюзи приточной вентиляции.

Скажите пожалуйста должны ли они закрываться при пожаре в блок-боксе? Если да, дайте пожалуйста ссылку на нормативную документацию.

Благодарю.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Отключение пожарной сигнализации при пожаре
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   12.03.21 17:53

СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция, кондиционирование.
Требования пожарной безопасности

www.kaskad-asu.com
www.kweb.vision
www.scadakaskad.com
www.ши-01.рф

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Отключение пожарной сигнализации при пожаре
Автор: Antonon 
Дата:   14.03.21 14:13

благодарю