Первый раз программирую контроллер BC9000 с модулями KL6811.
При попытке сканирования шины DALI в ПО KS2000 не обнаруживается ни одного устройства, хотя при отправлении команды broadcast светильники диммируются.
Также при присваивании адресов не отображается ни одного устройства.
Ещё имеется вопрос по работе программы в PLC Control: не очень понимаю, почему любая переменная, которую я пытаюсь задать в процессе отладки тут же обнуляется.
Теоретические вопросы:
Так как контроллер данной серии является относительно устаревшим, то правильно ли я понимаю, что для него необходимо использовать библиотеку TcDALI.lib, а не TcDALIV2.lib?
В описании увидел, что по дефолту для данного контроллера не нужно прописывать внутренние Static Routes (для подключения нескольких устройств к одному контроллеру). Правильно ли я понимаю, что мы можем через порт 48898 опросить его с нескольких устройств без дополнительной настройки (как это делается в более новых версиях)?
|
|