Автор: Maksim_NT
Дата: 25.06.21 03:02
nk писал(а):
> Подскажите полуста как правильно будет, для примера:
> Давление пара в паровом барабане Е-1 регулируется контуром PT026 с помощью
> регулирующего клапана РV026B...
> ... срабатывает предупредительная сигнализация.
По таблице 2 и Таблица Б.1 ГОСТ 2.208
PTCA - Прибор для измерения давления (разрежения) бесшкальный с дистанционной передачей показаний, регулирующий, установленный по месту, с контактным устройством сигнализации.
PTICA - Прибор для измерения давления (разрежения) с дистанционной передачей показаний, показывающий, регулирующий, установленный на щите, с контактным устройством сигнализации.
PGCA - Прибор для измерения давления (разрежения) показывающий, регулирующий, с контактным устройством сигнализации, установленный по месту.
... но допускается вводить свои правила, с обязательным на первом листе или в общих данных.
|
|