 Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: archidon 
Дата:   17.10.21 09:17

Ищу совета и помощи. Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT. Горят не по входу на них сигнала, а по другой какой-то причине, которую определить не можем. Может кто сталкивался с таким? Они стоят последние в сборке. Такое ощущение, что сгорают по внутренней шине, которая идет через всю сборку блоков и ПЛК.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: Даниил Кацман 
Дата:   18.10.21 11:49

У аналоговой техники всегда есть серийный номер и гарантийный срок и можно (под)горелую электронику просто сдать для замены. А если гарантия закончилась, у феникса в Москве есть центр компетенции и поддержки, туда вполне можно обратиться.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: Oleg Belitskiy 
Дата:   26.10.21 11:03

защиту по перенапряжению тип 4 я бы установил.
где-то и неверно выполненное заземление может быть причиной, разнось потенциалов по питанию
схему бы подключения и понимание о чем же речь. Товарищ Кацман верно заметил.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: archidon 
Дата:   27.10.21 10:56

Обнаружили проблему. Объект железной дороги, питание линейное 220В. Земля отсутствует в принципе. Корпус объекта занулён на рельсы. Блок питания 24В, который питает автоматику, исполнен в металлическом корпусе. Между корпусом Блока питания 24В и монтажной панелью шкафа 150В.Шкаф занулен на корпус объекта. В Блоке питания 24В (QUINT-PS/1AC/24DC/5) сторона 220В защита через варисторы на корпус, сторона 24В через варисторы и высоковольные конденсаторы на корпус.
Теперь ломаем голову как это победить.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: Даниил Кацман 
Дата:   28.10.21 11:56

"как это победить"
==================
Просто нужен изолированный источник питания. В похожей ситуации у моего заказчика на электростанции я удалил заземляющие конденсаторы фильтра питания и Y-конденсатор между высоковольтной и низковольтной сторонами источников Meanwell. Все тут же начало работать и продолжает работать, пока все "выкушенные" источники исправны. Документально доработка нигде не отражена и при замене отказавшего источника на новый проблема вернется.

Второй вариант: установка дополнительных и полностью изолированных маломощных DC/DC для индивидуального питания каналов, если это технически реализуемо в вашей схеме. Такой вариант эффективен, дорог, но вполне законен.

Ж/д проекты: сочувствую вам, с ж/дорожниками я пытался работать в прошлом, но их представление о сотрудничестве меня отпугнуло (они искренне предполагали, что все должны работать на них даром и притом с радостью, объясняя это тем, что "мы же делаем общее дело").

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: archidon 
Дата:   28.10.21 12:08

Спасибо за совет. Будем пробовать.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: archidon 
Дата:   14.11.21 20:43

Перепробовали все варианты по питанию, ничего не помогло. Выяснили, что в модуле сгорает чип INTERBUS. Скорее всего программный сбой ПЛК. Будем пробовать работать с ПЛК. Трудность этой работы в том, что нет резервной программы, нет логина и пароля. ПЛК ILC150EH. Если у кого-то  будут какие-то мысли, будем рады совету.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: Pike 
Дата:   15.11.21 10:01

archidon писал(а):

> Шкаф занулен на корпус объекта.
> Выяснили, что в модуле сгорает чип INTERBUS.

Изолируйте контроллер/модули (дин рейку на которой они установлены) от шкафа/корпуса/нуля.
Модули скорее всего через фиксаторы на din рейку заземляются на нее, через это контакт их и пробивает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Горят блоки аналогового ввода PHOENIX CONTACT
Автор: archidon 
Дата:   15.11.21 10:17

Это все сделали на этапе работы с питанием. Чип INTERBUS гальванически развязан от аналового входа модуля и питается по внутренней шине. Поэтому предположили, что присутствует программный сбой.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение