Автор: Даниил Кацман
Дата: 28.10.21 11:56
"как это победить"
==================
Просто нужен изолированный источник питания. В похожей ситуации у моего заказчика на электростанции я удалил заземляющие конденсаторы фильтра питания и Y-конденсатор между высоковольтной и низковольтной сторонами источников Meanwell. Все тут же начало работать и продолжает работать, пока все "выкушенные" источники исправны. Документально доработка нигде не отражена и при замене отказавшего источника на новый проблема вернется.
Второй вариант: установка дополнительных и полностью изолированных маломощных DC/DC для индивидуального питания каналов, если это технически реализуемо в вашей схеме. Такой вариант эффективен, дорог, но вполне законен.
Ж/д проекты: сочувствую вам, с ж/дорожниками я пытался работать в прошлом, но их представление о сотрудничестве меня отпугнуло (они искренне предполагали, что все должны работать на них даром и притом с радостью, объясняя это тем, что "мы же делаем общее дело").
|
|