форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Резервирование по Modbus TCP
Автор: Mustafa 
Дата:   07.10.22 13:02

Добрый день!
Хотел обсудить схему резервирования по Modbus TCP. Есть 4 щита, один Мастер и три Слейва (все четыре работают на 75%). Мастер мониторит работу себя и 3х слейвов, при неисправности одного из них система переходит в аварийный режим режим работы (оставшиеся три щита работают на 100%).
Идея такая - мастер рассылает по сети маркер (бит что он исправен)  и получает от других их маркер, при неисправности одного из них маркер перестает приходить и система переходит в аварийный режим режим.

Видите ли вы в этой системе какие-то критичные моменты?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование по Modbus TCP
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   10.10.22 19:08

ВЫ не описали, как будут ПЛК рассматривать проблемы со связью - обрыв/отключение провода сети или просто проблемами со связью.
Стоит ли "оторвышу" переходить на 100%? Как мастер и другие поймут - а что с отключившимся?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование по Modbus TCP
Автор: Mustafa 
Дата:   10.10.22 19:24

Да при обрыве связи все 4 установки будут работать на 100%, это не критично.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование по Modbus TCP
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   09.11.22 13:43

На мой выглядит как контроль целостности канала связи и контроль того, что конечные устройства в сети живы.
"оставшиеся три щита работают на 100%" при выходе из строя одного из щитов - т.е. производительность технологии увеличивается?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование по Modbus TCP
Автор: Mustafa 
Дата:   09.11.22 13:56

Почему увеличивается? Было 4х75 будет 3х100

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование по Modbus TCP
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   09.11.22 14:30

Отсутствует информация по резервированию самого канала Modbus. При пропадании связи с исправным щитом общая производительность возрастет до 125 %.
Не возникнет ли рисков для самой технологии производства?
Можете ли работать на 125% без ущерба для оборудования, персонала?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование по Modbus TCP
Автор: Mustafa 
Дата:   09.11.22 15:16

Не критично, это вентиляция.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Резервирование по Modbus TCP
Автор: Стратула Антон 
Дата:   09.03.23 12:57

Mustafa, приветствую!
из переписки в ветке понял следуюшее:
1. В технологической установке  есть 4 щита  каждый для одной системы вентилации,работающие в режиме 75%  от макс. производительности каждый, устаовки в общем случае автономны и из производительность одинаковая вместе они образуют единый "технологический кластер" с  суммарной требуемой производительостью 300% от мощности любой из установок в кластере.
при выходе из строя одного из контроллеролеров его нагрузка перераспределяется между оставшимися контроллерами

2. топология сети Modbus TCP предполагается Звезда.
3. предложен один Мастер и три Слейва
4. предполагаемые откакзы и события
4.1-отказ уставновки
4.2-отказ контроллера слэйва
4.3-отказ мастера
4.4-отказ Линии связи  или сетевого оборудования.

4.5- плановое отключение на ТО или ремонт установки целиком или ее части.

 теперь анализируем и предлагаем  резервирование по этим типам отказов

4.1-  реализовано количеством установок- не расматриваем, уже зарезервировано

4.2-отказ контроллера слэйва- не расматриваем, уже зарезервировано
4.3-отказ мастера- расматриваем, второго мастера  в сети нет...
4.3.1.- один из слэйвов программируется как резервный мастер
4.3.2.- делается 2 мастера шины
4.4.1.- резервный свич/хаб/коммутатор на складе или выключенный в шкафу
4.4.2.- доп коммутатор в каждом шкафу коннтроллера на 3-4 порта, топология меняется на "кольцо"
4.4.3.- исп. контроллеров с 2-мя портами, использвание 2-х коммутаторов по одному в шкафу мастер1 и мастер2
4.4.4.-  резервная лимния связи проложена, оконечена в шкафу коммктатора, но не подключена - подключается вручную...

4.5- плановое отключение на ТО или ремонт установки целиком или ее части не рассматриваем, так как при решении 4.3, 4.4 будет плановое отклчение любого из контроллеров.


основания для резервирования сети--непрерывная работа установки  365дн/24ч
основание для резервирования коммутаротов - отсутствие ЗИП или  большие растояния по сети
основание для резервирование контроллеров, и устройство 2-х мастеров (1 перепрограммируемый)  -
образование ДВК или ПДК, отсутствие каналов управления ПАЗ по загазованности  и контроля состаяния установок на ПАЗ/БРУ

C уважением, Стратула Антон Валерьевич
ГИП, Рук.проектов
Skype a_bolshoy_work

PS
...зачастую и золото не блестит...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru