Автор: Стратула Антон
Дата: 09.03.23 12:57
Mustafa, приветствую!
из переписки в ветке понял следуюшее:
1. В технологической установке есть 4 щита каждый для одной системы вентилации,работающие в режиме 75% от макс. производительности каждый, устаовки в общем случае автономны и из производительность одинаковая вместе они образуют единый "технологический кластер" с суммарной требуемой производительостью 300% от мощности любой из установок в кластере.
при выходе из строя одного из контроллеролеров его нагрузка перераспределяется между оставшимися контроллерами
2. топология сети Modbus TCP предполагается Звезда.
3. предложен один Мастер и три Слейва
4. предполагаемые откакзы и события
4.1-отказ уставновки
4.2-отказ контроллера слэйва
4.3-отказ мастера
4.4-отказ Линии связи или сетевого оборудования.
4.5- плановое отключение на ТО или ремонт установки целиком или ее части.
теперь анализируем и предлагаем резервирование по этим типам отказов
4.1- реализовано количеством установок- не расматриваем, уже зарезервировано
4.2-отказ контроллера слэйва- не расматриваем, уже зарезервировано
4.3-отказ мастера- расматриваем, второго мастера в сети нет...
4.3.1.- один из слэйвов программируется как резервный мастер
4.3.2.- делается 2 мастера шины
4.4.1.- резервный свич/хаб/коммутатор на складе или выключенный в шкафу
4.4.2.- доп коммутатор в каждом шкафу коннтроллера на 3-4 порта, топология меняется на "кольцо"
4.4.3.- исп. контроллеров с 2-мя портами, использвание 2-х коммутаторов по одному в шкафу мастер1 и мастер2
4.4.4.- резервная лимния связи проложена, оконечена в шкафу коммктатора, но не подключена - подключается вручную...
4.5- плановое отключение на ТО или ремонт установки целиком или ее части не рассматриваем, так как при решении 4.3, 4.4 будет плановое отклчение любого из контроллеров.
основания для резервирования сети--непрерывная работа установки 365дн/24ч
основание для резервирования коммутаротов - отсутствие ЗИП или большие растояния по сети
основание для резервирование контроллеров, и устройство 2-х мастеров (1 перепрограммируемый) -
образование ДВК или ПДК, отсутствие каналов управления ПАЗ по загазованности и контроля состаяния установок на ПАЗ/БРУ
C уважением, Стратула Антон Валерьевич
ГИП, Рук.проектов
Skype a_bolshoy_work
PS
...зачастую и золото не блестит...
|
|